蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: lvjiancheng
收起左侧

[验证管理] 怎么开展我的消毒验证?

[复制链接]
药徒
发表于 2015-7-1 13:14:28 | 显示全部楼层
洁净室的消毒是控制洁净室微生物限度的手段之一,还有人员行为、物料净化、设备运行等因素,个人觉得第三种方法比较贴合实际(无菌室除外)。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-1 13:22:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 lvjiancheng 于 2015-7-1 13:29 编辑


回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-1 13:29:59 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-1 13:12
我很想知道你这个死角是怎么看出来的。。。并且你如何证明长期运行的时候死角不发生变化

我可以拿着监测表多摆几个地方,如换气次数最小的房间的角落、如风管最远端房间的角落.... 找到浓度较差的点进行测试,还有一个前提,所选的房间可能是工业操作房间或产品暴露房间.......

我想,凡事没有绝对,很多风险也只能削减而不能消除,我们以我们的专业认知去屏蔽这些风险,至于合不合理,就要检查人员去定夺了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 13:35:06 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-1 13:29
我可以拿着监测表多摆几个地方,如换气次数最小的房间的角落、如风管最远端房间的角落.... 找到浓度较差的 ...

你考虑到你本人对气流组织形式的影响了吗?人员更多的时候呢?气流组织形式都是一样的吗?

所以这个测试没有意义

点评

消毒的时候,除了需要对监测表移动人员,我不允许任何人进入 如果一个人都能影响到不可接受的话,那么洁净区的任何静态测试都没有意义  详情 回复 发表于 2015-7-1 13:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-1 13:54:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 lvjiancheng 于 2015-7-1 13:55 编辑
Sword 发表于 2015-7-1 13:35
你考虑到你本人对气流组织形式的影响了吗?人员更多的时候呢?气流组织形式都是一样的吗?

所以这个测 ...


消毒的时候,除了需要对监测表移动人员,我不允许任何人进入(也没有人愿意进,听说臭氧杀精

如果一个人都能影响到不可接受的话,那么洁净区的任何静态测试都没有意义
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 13:55:36 | 显示全部楼层
@左司马 我之前表述不够准确,我的意思是,做臭氧消毒验证的意义不大

臭氧消毒最多只是辅助手段,而不能当成主要消毒措施。如果您持有不同意见,欢迎探讨

点评

呵呵,这个我知道,很多公司设计的臭氧消毒,后来都成了“辅助手段”。不过,我了解到有几家企业,就用臭氧消毒作为空间消毒的主要手段,效果也很好。 我简单研究了一下,大致原因如下: 一、设计有问题; 二、  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 13:59:35 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-1 13:54
消毒的时候,除了需要对监测表移动人员,我不允许任何人进入(也没有人愿意进,听说臭氧杀精)

...

按照这种说法,那灭菌柜也不用验证装载方式了

你到现在都没想明白这跟温度分布验证其实是一回事

点评

你应该想一想风险管理的目的,再做出这样的回答  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:08
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 14:03:37 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-1 13:55
@左司马 我之前表述不够准确,我的意思是,做臭氧消毒验证的意义不大

臭氧消毒最多只是辅助手段,而不能 ...

呵呵,这个我知道,很多公司设计的臭氧消毒,后来都成了“辅助手段”。不过,我了解到有几家企业,就用臭氧消毒作为空间消毒的主要手段,效果也很好。

我简单研究了一下,大致原因如下:
一、设计有问题;
二、施工有问题;
三、设备有问题;
四、人有问题()
五、使用单位担心效果不行;

回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-1 14:05:02 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-1 12:29
本身他的功能就是交叉的,数据链的逻辑性有何意义呢
我要的是最后的综合效果符合要求。
你能说我臭氧就 ...

这个道理要解释的话,这么说吧,
你工艺验证有很多前提基础,例如设备、例如方法,都需要先通过相应的验证或确认。你不能说最后我产品工艺验证都成功了,就没关系了。
这个也是这个理,先单独分开证明。

点评

你理解错了,你说的这种情况 1、iopq的先后顺序,是因为它一项是一项的前提 2、如水、空调验证后一般才会,工艺验证。这也是一个风险考虑,怕验证出问题,实际不安这个顺序也可以。 我提到的两种消毒,既不是互  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:30
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:08:15 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-1 13:59
按照这种说法,那灭菌柜也不用验证装载方式了

你到现在都没想明白这跟温度分布验证其实是一回事

你应该想一想风险管理的目的,再做出这样的回答
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-1 14:08:33 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-1 12:36
你的意思是说:空气消毒本来就没有意义?

你觉得空气置换能100%的带走洁净区原有空气吗?死角多的是

高效过滤本身具备除菌功能的,臭氧是对环境中自己产生的微生物进行消毒。出发点不一样,最后一起作用得到一个好的结果!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 14:13:04 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2015-7-1 14:03
呵呵,这个我知道,很多公司设计的臭氧消毒,后来都成了“辅助手段”。不过,我了解到有几家企业,就用臭 ...

能详细说说吗?

感谢你的回复

点评

其实,有些问题说起来很简单,有些说起来很复杂, 比如说设计:有时候,是有设计,但要你审的,你可能没审出来,有时候,可能,根本就没审,比如:设计需要达到10mg/M3,可以达到消毒效果,但可能,需维持30-60分  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:37
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:30:26 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-7-1 14:05
这个道理要解释的话,这么说吧,
你工艺验证有很多前提基础,例如设备、例如方法,都需要先通过相应的验 ...

你理解错了,你说的这种情况
1、iopq的先后顺序,是因为它一项是一项的前提
2、如水、空调验证后一般才会,工艺验证。这也是一个风险考虑,怕验证出问题,实际不安这个顺序也可以。

我提到的两种消毒,既不是互为前提,也没有前后的牵制(怕出问题),和你说的例子是两回事
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2015-7-1 14:35:02 | 显示全部楼层
lvjiancheng 发表于 2015-7-1 14:30
你理解错了,你说的这种情况
1、iopq的先后顺序,是因为它一项是一项的前提
2、如水、空调验证后一般才 ...

我理解错了?不是你自己说的要综合起来做,看最后监测结果好就ok了?

点评

呵呵,我仔细想了下,你说的也有道理 像sword童鞋所说,我可以把臭氧看成一种辅助手段  详情 回复 发表于 2015-7-1 14:45
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 14:37:25 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-1 14:13
能详细说说吗?

感谢你的回复

其实,有些问题说起来很简单,有些说起来很复杂,

比如说设计:有时候,是有设计,但要你审的,你可能没审出来,有时候,可能,根本就没审,比如:设计需要达到10mg/M3,可以达到消毒效果,但可能,需维持30-60分钟(与微生物负荷量有关,与分布也有关),但设计的可能没考虑那么多,只计算总量(比如:空间是3000M3,可能没考虑到风管的体积,也可能没考虑到臭氧发生器自开始产气到达到消毒浓度所需时间及达到浓度前的衰减量,从而可能不能保证足够量即真正的消毒浓度或者达到浓度但消毒时间不够)
再比如施工:能否保证按设计的要求,做不无漏泄或者达到要求的泄漏率的洁净厂房及风管?
再比如设备:能否达到设计要求的产气量及稳定时间……
再比如操作:员工是否按照要求严格的执行了比如:密封房间门(对一般区的)、设备表面、地面确保清洁干爽……
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2015-7-1 14:45:26 | 显示全部楼层
山顶洞人 发表于 2015-7-1 14:35
我理解错了?不是你自己说的要综合起来做,看最后监测结果好就ok了?

呵呵,我仔细想了下,你说的也有道理
像sword童鞋所说,我可以把臭氧看成一种辅助手段
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 14:58:45 | 显示全部楼层
Sword 发表于 2015-7-1 11:28
不知道你做臭氧空气消毒的意义在哪,新风一开,你的臭氧空气消毒的意义就立刻不存在了

空间消毒意义肯定在 不消毒 怎么保证环境呢 验证是必须做的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 15:17:13 | 显示全部楼层
左司马 发表于 2015-7-1 14:37
其实,有些问题说起来很简单,有些说起来很复杂,

比如说设计:有时候,是有设计,但要你审的,你可能 ...

你们的微生物挑战实验能合格吗

点评

我们的没这么做,我说的有几家这么做的,完全没问题,微生物挑战也没问题。  发表于 2015-7-1 15:23
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 15:17:42 | 显示全部楼层
航行 发表于 2015-7-1 14:58
空间消毒意义肯定在 不消毒 怎么保证环境呢 验证是必须做的

微生物挑战您是怎么做的?能下降三个对数值吗?

感谢指导

点评

臭氧发生器不是有数值么 我们记录数值 空间消毒后做菌检 合格后我们就认为臭氧消毒那个数值是合格的  详情 回复 发表于 2015-7-1 16:39
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-1 15:42:28 | 显示全部楼层
@左司马 你怎么知道其他公司的数据是没经过“技术处理”的?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-10 07:00

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表