周六日没事儿,随想了一些东西,与大家分享
一、烟感 火灾发生初期 15min内,主要以烟雾大、可燃物质燃烧面积小、火焰不高、辐射热不强、火势发展比较缓慢,这个阶段是灭火的最好时机,当然也是逃生的最好时机。 烟感又叫烟雾探测器、烟雾报警器,他需要第一时间发生作用,将初期火灾的信号传给消防报警主机,并让消防系统采取行动。 对于洁净室来说,即使是乱流,强大的气流方向一般也是向下、向回风口,垂直层流就更不用说了,那么如果烟感装在房间的顶面,可想而知,浓烟滚滚的时候,大概它也感知不到,除非烟雾大到换气次数完全无法排掉烟雾的地步,这时候,一切可能为时已晚了。 所以,对于洁净室而言,既然强调空气流型,那么烟感装在房间顶部,可能是一个完全错误的做法,如果装在回风柱内,是不是比较好的选择呢?而且对于洁净室的清洁、消毒,可能更具有优势! 每个烟感正常情况下顶部安装最大保护面积80平米,那么回风管安装,是否保护面积可以更大呢?如果房间太大,大概会有几个回风管,分别安装烟感即可。
二、喷淋 自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋 灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,自动喷淋灭火系统的组成部件由水池 +阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+ 分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。 对于洁净室而言,喷淋头+排气阀+末端排水装置的安装,可能会对洁净室的生产环境造成一定的污染,而且不易清洁,这可是个比较难解决的问题。 提一个思路,喷淋头是否可以设计成可伸缩式的,洁净室顶板上开一个圆孔,并且用一个圆形有机玻璃盖板堵住,记得这个盖板一定要与顶面平齐,一定要安装牢固,不要清洁的时候松动甚至脱落,而且要耐受消毒噢! 消防系统启动的时候,这个盖板迅速脱落,可伸缩喷淋头迅速从圆孔伸出来,接着就是常规的喷淋灭火了,火灾消灭后,还可以复原,这就简单了。 再提一个更简单的思路,原来外伸式的喷淋头,可以加一个罩子,这个罩子首先要安装牢固,其次在发生火灾的时候可以自动脱落,当然,如果有强力胶粘住它,这种胶如果有足够的强度可以耐受清洁消毒,而一见水就可以迅速溶胀脱落,那就简单多了。
三、消防排水 一般洁净区都有地漏,但是对于消防排水它肯定不能胜任那么大的量,而且无菌区要求不设地漏,那么大量的消防水如何排,难道我们就听之任之整个洁净区被水淹没吗? 消防排水装置是一定要设的,而大部分人根本没有考虑过消防应急排水的问题。 我个人的建议是,设计消防应急排水地漏,这个地漏一定要设计在便于排水的地方,而且是大量消防水聚集的地方,而且不能对洁净环境造成污染。 这个难度有点大,那么试一下隐形地漏吧,不锈钢板盖死,打胶密封,或者铺PVC或者环氧地坪,都无所谓,只要标注好位置,火灾的时候可以自动打开,当然人工打开也行吧,没办法。 最好安装在平时不怎么碍事的地方,比如边角地带,否则,你懂得!
四、消防栓 谁说洁净区不能安装消防栓?我在 蒲公英论坛发过图片,人家安装的挺好的。 推荐双面开门的消防箱,当然背面最好安装在一般区,便于打开门定期检查,这也是消防规范要求的,实在不行,背面在D级区也可以,总之,要在低洁净级别区打开检查,检查后再打胶密封即可。 正面呢,就要对着洁净区了,或者对着高级别洁净区,那么这个消防箱的门就至关重要,不锈钢边框、防爆玻璃窗、打胶密封、与墙面平齐、安装牢固、易清洁、耐受消毒灭菌……总之,这些都好办了。
五、消防锤 消防箱在发生火灾时需要紧急打开,安全门在逃生的时候也需要紧急打开,用拳头当然也可以,需要你不怕流血牺牲,但是不如配一个消防锤,消防锤,标准的,但是为了减少对环境的污染,最好把它挂在靠近安全门、消防箱的墙上,记住别忘了外面加一个透明塑料的罩子,四周打胶密封,平时不能打开,用时不太费劲就可以拿出来。 哈哈,这个扣在墙上的塑料盒子,市场比较大,需要有关部门赶紧研发生产!还有前面说的那个喷淋头的罩子,记住,洁净的噢! 塑料袋装着的,赶紧淘汰吧!
六、灭火器 洁净区放灭火器,大部分人都会觉得碍事,有的会装个塑料袋密封,有的会用不锈钢盒子,但是都不太好用。 推荐与前面说的消防栓一样的消防箱,嵌入墙里面,记得双面开门,要求同第四消防栓。 如果非要单独放,那个是个定时炸弹,放哪儿都碍事儿,再想想吧!
七、其它 1、消防排烟,不锈钢板材封闭,火灾时自动打开。 2、应急照明,与正常照明一体化设计的,部分带有蓄电池的灯具。 3、疏散指示,嵌入式安装,带应急照明蓄电池,记住跑的方向一定要正确,否则……。 4、火灾自动报警 5、消防应急广播 6、漏电火灾报警 7、可燃气体火灾报警……
其他的我们也就不多说了,总之,洁净区,我们还是多想想办法好了,尤其是无菌区。 下一篇,谈谈洁净区的防爆设计,这可是比普通的消防设计重要多了。 之所以消防设计和防爆设计分开说,主要是嫌篇幅太长,没有别的原因,不要乱想!
建议国家有关部门专门出台《医药洁净厂房防火规范》,这样可能更好一点!
|