周六日没事儿,随想了一些东西,与大家分享

一、烟感
    火灾发生初期15min内,主要以烟雾大、可燃物质燃烧面积小、火焰不高、辐射热不强、火势发展比较缓慢,这个阶段是灭火的最好时机,当然也是逃生的最好时机。
    烟感又叫烟雾探测器、烟雾报警器,他需要第一时间发生作用,将初期火灾的信号传给消防报警主机,并让消防系统采取行动。
    对于洁净室来说,即使是乱流,强大的气流方向一般也是向下、向回风口,垂直层流就更不用说了,那么如果烟感装在房间的顶面,可想而知,浓烟滚滚的时候,大概它也感知不到,除非烟雾大到换气次数完全无法排掉烟雾的地步,这时候,一切可能为时已晚了。
    所以,对于洁净室而言,既然强调空气流型,那么烟感装在房间顶部,可能是一个完全错误的做法,如果装在回风柱内,是不是比较好的选择呢?而且对于洁净室的清洁、消毒,可能更具有优势!
    每个烟感正常情况下顶部安装最大保护面积80平米,那么回风管安装,是否保护面积可以更大呢?如果房间太大,大概会有几个回风管,分别安装烟感即可。


二、喷淋
    自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀+水流指示器+分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。
    对于洁净室而言,喷淋头+排气阀+末端排水装置的安装,可能会对洁净室的生产环境造成一定的污染,而且不易清洁,这可是个比较难解决的问题。
    提一个思路,喷淋头是否可以设计成可伸缩式的,洁净室顶板上开一个圆孔,并且用一个圆形有机玻璃盖板堵住,记得这个盖板一定要与顶面平齐,一定要安装牢固,不要清洁的时候松动甚至脱落,而且要耐受消毒噢!
    消防系统启动的时候,这个盖板迅速脱落,可伸缩喷淋头迅速从圆孔伸出来,接着就是常规的喷淋灭火了,火灾消灭后,还可以复原,这就简单了。
    再提一个更简单的思路,原来外伸式的喷淋头,可以加一个罩子,这个罩子首先要安装牢固,其次在发生火灾的时候可以自动脱落,当然,如果有强力胶粘住它,这种胶如果有足够的强度可以耐受清洁消毒,而一见水就可以迅速溶胀脱落,那就简单多了。


三、消防排水
    一般洁净区都有地漏,但是对于消防排水它肯定不能胜任那么大的量,而且无菌区要求不设地漏,那么大量的消防水如何排,难道我们就听之任之整个洁净区被水淹没吗?
    消防排水装置是一定要设的,而大部分人根本没有考虑过消防应急排水的问题。
    我个人的建议是,设计消防应急排水地漏,这个地漏一定要设计在便于排水的地方,而且是大量消防水聚集的地方,而且不能对洁净环境造成污染。
    这个难度有点大,那么试一下隐形地漏吧,不锈钢板盖死,打胶密封,或者铺PVC或者环氧地坪,都无所谓,只要标注好位置,火灾的时候可以自动打开,当然人工打开也行吧,没办法。
    最好安装在平时不怎么碍事的地方,比如边角地带,否则,你懂得!


四、消防栓
    谁说洁净区不能安装消防栓?我在蒲公英论坛发过图片,人家安装的挺好的。
    推荐双面开门的消防箱,当然背面最好安装在一般区,便于打开门定期检查,这也是消防规范要求的,实在不行,背面在D级区也可以,总之,要在低洁净级别区打开检查,检查后再打胶密封即可。
    正面呢,就要对着洁净区了,或者对着高级别洁净区,那么这个消防箱的门就至关重要,不锈钢边框、防爆玻璃窗、打胶密封、与墙面平齐、安装牢固、易清洁、耐受消毒灭菌……总之,这些都好办了。


五、消防锤
    消防箱在发生火灾时需要紧急打开,安全门在逃生的时候也需要紧急打开,用拳头当然也可以,需要你不怕流血牺牲,但是不如配一个消防锤,消防锤,标准的,但是为了减少对环境的污染,最好把它挂在靠近安全门、消防箱的墙上,记住别忘了外面加一个透明塑料的罩子,四周打胶密封,平时不能打开,用时不太费劲就可以拿出来。
    哈哈,这个扣在墙上的塑料盒子,市场比较大,需要有关部门赶紧研发生产!还有前面说的那个喷淋头的罩子,记住,洁净的噢!
    塑料袋装着的,赶紧淘汰吧!


六、灭火器
    洁净区放灭火器,大部分人都会觉得碍事,有的会装个塑料袋密封,有的会用不锈钢盒子,但是都不太好用。
    推荐与前面说的消防栓一样的消防箱,嵌入墙里面,记得双面开门,要求同第四消防栓。
    如果非要单独放,那个是个定时炸弹,放哪儿都碍事儿,再想想吧!


七、其它
1、消防排烟,不锈钢板材封闭,火灾时自动打开。
2、应急照明,与正常照明一体化设计的,部分带有蓄电池的灯具。
3、疏散指示,嵌入式安装,带应急照明蓄电池,记住跑的方向一定要正确,否则……。
4、火灾自动报警
5、消防应急广播
6、漏电火灾报警
7、可燃气体火灾报警……


其他的我们也就不多说了,总之,洁净区,我们还是多想想办法好了,尤其是无菌区。
下一篇,谈谈洁净区的防爆设计,这可是比普通的消防设计重要多了。
之所以消防设计和防爆设计分开说,主要是嫌篇幅太长,没有别的原因,不要乱想!

建议国家有关部门专门出台《医药洁净厂房防火规范》,这样可能更好一点!




回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 14:04:40 | 显示全部楼层
咨询一下,防爆区的排风系统安全法规是怎么规定的?如果生产时有高致敏性粉尘排出时,该排风是如何处理的?

点评

防爆区正常排风,按照正常排风设计,只是有防爆风机、防火阀之类的。 防爆区消防排烟,平时关闭,火灾时自动开启,排烟管要明管上屋顶,当然,风机要防爆、耐高温。 高致敏性粉尘,需要回风口加初效袋收集,中效袋  详情 回复 发表于 2015-3-23 14:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 14:24:19 | 显示全部楼层
感谢,学习啦
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-23 14:35:18 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-3-23 14:04
咨询一下,防爆区的排风系统安全法规是怎么规定的?如果生产时有高致敏性粉尘排出时,该排风是如何处理的?

防爆区正常排风,按照正常排风设计,只是有防爆风机、防火阀之类的。
防爆区消防排烟,平时关闭,火灾时自动开启,排烟管要明管上屋顶,当然,风机要防爆、耐高温。
高致敏性粉尘,需要回风口加初效袋收集,中效袋过滤,排风口活性炭吸附(或碱液喷淋)和高效过滤。

点评

如果用高效过滤器,那这个排风管中防爆风机、防火阀、高效过滤器的位置和顺序是怎样的?  详情 回复 发表于 2015-3-23 15:42
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 15:42:25 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 14:35
防爆区正常排风,按照正常排风设计,只是有防爆风机、防火阀之类的。
防爆区消防排烟,平时关闭,火灾时 ...

如果用高效过滤器,那这个排风管中防爆风机、防火阀、高效过滤器的位置和顺序是怎样的?

点评

从车间的回排风口开始,依次是“回风格栅、(初效+中效)一体化滤袋、风管竖井、防火阀、排风主管道、活性炭过滤器、排风机、末端高效” 大概是这样子,但是不保证完全正确  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 15:52:59 | 显示全部楼层
逃生门用哪一种?特别是B级区

点评

要看是一般B级区还是防爆B级区。 一般B级区,有用防爆玻璃安全门的,打碎玻璃就可以跑,但是听说规范不推荐这种,我也没有研究过。 防爆区,防爆墙上的逃生门,要兼具逃生和防爆作用,还要符合洁净要求,特殊的东西  详情 回复 发表于 2015-3-23 18:29
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:26:43 | 显示全部楼层
ptq518 发表于 2015-3-23 15:42
如果用高效过滤器,那这个排风管中防爆风机、防火阀、高效过滤器的位置和顺序是怎样的?

从车间的回排风口开始,依次是“回风格栅、(初效+中效)一体化滤袋、风管竖井、防火阀、排风主管道、活性炭过滤器、排风机、末端高效”
大概是这样子,但是不保证完全正确
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-23 18:29:49 | 显示全部楼层
pgylac2 发表于 2015-3-23 15:52
逃生门用哪一种?特别是B级区

要看是一般B级区还是防爆B级区。
一般B级区,有用防爆玻璃安全门的,打碎玻璃就可以跑,但是听说规范不推荐这种,我也没有研究过。
防爆区,防爆墙上的逃生门,要兼具逃生和防爆作用,还要符合洁净要求,特殊的东西。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 18:35:37 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 18:29
要看是一般B级区还是防爆B级区。
一般B级区,有用防爆玻璃安全门的,打碎玻璃就可以跑,但是听说规范不推 ...

一般B级区,听消防部门说现在不能用钢化玻璃封闭门,还有什么样的门适合B级区呢?

点评

对,要求不得封闭,那就用自动门吧,火灾发生时机械手自动打开,平时关闭,打胶密封。  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:22
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:22:53 | 显示全部楼层
pgylac2 发表于 2015-3-23 18:35
一般B级区,听消防部门说现在不能用钢化玻璃封闭门,还有什么样的门适合B级区呢?

对,要求不得封闭,那就用自动门吧,火灾发生时机械手自动打开,平时关闭,打胶密封。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 20:42:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 20:22
对,要求不得封闭,那就用自动门吧,火灾发生时机械手自动打开,平时关闭,打胶密封。

火灾发生时机械手的力量可以拉开封胶?这门需要与火灾报警系统联动吧?此类产品有厂家链接吗?谢谢

点评

很多企业消防验收阶段安装标准的安全门,消防验收后改成了玻璃安全门,这也是没办法的办法。 目前市场上有做洁净室防火门和洁净室安全门的,看一下门密封如何处理?  详情 回复 发表于 2015-3-23 20:52
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-23 20:52:27 | 显示全部楼层
pgylac2 发表于 2015-3-23 20:42
火灾发生时机械手的力量可以拉开封胶?这门需要与火灾报警系统联动吧?此类产品有厂家链接吗?谢谢

很多企业消防验收阶段安装标准的安全门,消防验收后改成了玻璃安全门,这也是没办法的办法。

目前市场上有做洁净室防火门和洁净室安全门的,看一下门密封如何处理?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 20:55:50 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 20:52
很多企业消防验收阶段安装标准的安全门,消防验收后改成了玻璃安全门,这也是没办法的办法。

目前市场 ...

可是据说消防要回来查的,发现变成不合要求的要罚款

点评

使用符合要求的安全门(同时符合洁净要求),在门的密封上想想办法,找一种密封效果好、又不妨碍快速打开门的密封方式。 最好是和消防信号联系的自动的强力开门方式! 这个,我要请教一下做安全门的了。  详情 回复 发表于 2015-3-23 21:45
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-23 21:45:06 | 显示全部楼层
pgylac2 发表于 2015-3-23 20:55
可是据说消防要回来查的,发现变成不合要求的要罚款

使用符合要求的安全门(同时符合洁净要求),在门的密封上想想办法,找一种密封效果好、又不妨碍快速打开门的密封方式。
最好是和消防信号联系的自动的强力开门方式!
这个,我要请教一下做安全门的了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 22:26:59 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-23 21:45
使用符合要求的安全门(同时符合洁净要求),在门的密封上想想办法,找一种密封效果好、又不妨碍快速打开 ...

谢谢!随着全钢化玻璃门逐渐被消防部门抛弃,这确实是个问题了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-23 22:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
消防地漏!
这个确实被忽略了!
很有收获!

点评

怎么被忽悠了?  详情 回复 发表于 2015-3-24 11:37
回复

使用道具 举报

药师
 楼主| 发表于 2015-3-24 11:37:03 | 显示全部楼层
王建春 发表于 2015-3-23 22:56
消防地漏!
这个确实被忽略了!
很有收获!

怎么被忽悠了?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-3-31 09:11:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-3-24 11:37
怎么被忽悠了?

那倒不至于!
设计时没有,我们用户也没有要求!
一直也没有关注过此项!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-25 08:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表