蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4081|回复: 19
收起左侧

[施工改造] 关于HVAC系统臭氧消毒设计的考虑

[复制链接]
发表于 2015-2-2 14:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教一下各位老师,HVAC系统臭氧输送管道是设置在送风管还是回风管,我也咨询了不少的资深老师,有的讲是设置在送风段,理由是刚刚出来的臭氧浓度过高,会对空调机箱产生较大的损坏,有的讲是放在回风段,理由是负压段,臭氧容易进入风管,若放置在正压段的话,容易产生被压,导致臭氧输出量不够。若产生臭氧正常的话就得降频,降频的话送风量会不够,换气次数不够,也会影响消毒效果,特别是换气次数少的房间。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 14:43:40 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

臭氧消毒的时候是需要关闭新风、排风、降频的。要不然臭氧浓度是上不去的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 15:17:41 | 显示全部楼层
见得都是在送风管
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 15:27:53 | 显示全部楼层
我们是放在回风管的啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 15:31:31 | 显示全部楼层
我们是设置在送风段,14年刚买的臭氧发生器可以在不降频的条件下满足消毒的要求
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 15:32:07 | 显示全部楼层
不同厂家的臭氧发生器的出气浓度是不一样的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-2-2 15:51:43 | 显示全部楼层
实践证明,放回风最好!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2015-2-2 15:57:58 | 显示全部楼层
@石头968 这个确实不知道原因,石头兄给点参考意见吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-2-2 16:12:42 | 显示全部楼层
要关闭排风和新风,降低回风变频,放在送风吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-2-2 18:36:05 | 显示全部楼层
冰城 发表于 2015-2-2 15:57
@石头968 这个确实不知道原因,石头兄给点参考意见吧。

放在空调机组送风风机的前一段,比较普遍,负压有利于臭氧扩散吧,似乎很有道理。
但是实际上臭氧消毒的时候,换气次数不需要那么大,压力低一些,漏风率小一些,臭氧损失小一些,对环境污染小一些,所以一般是关闭排风、微微开一点点新风以保证洁净区微正压,降频、低速送风,长时间慢循环臭氧消毒。
这样的话,如果是内置式臭氧消毒机,其实放风机前、后都没问题。
如果是外置式臭氧发生器,那就有必要放负压段了。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-6-28 17:25:43 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-2-2 18:36
放在空调机组送风风机的前一段,比较普遍,负压有利于臭氧扩散吧,似乎很有道理。
但是实际上臭氧消毒的 ...

现在很多厂房是不设置臭氧消毒的吧,对环境,硬件的损害大,还有臭氧消毒怎么验证哦?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2015-6-29 19:52:21 | 显示全部楼层
aliang1230 发表于 2015-6-28 17:25
现在很多厂房是不设置臭氧消毒的吧,对环境,硬件的损害大,还有臭氧消毒怎么验证哦?

那用什么啊,甲醛危害更大
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-7-3 20:31:42 | 显示全部楼层
学习了,支持,是可以监测臭氧浓度的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-7-8 14:19:10 | 显示全部楼层
石头老师说的很好,内置一般都在送风段、外置通过管道连接一般在回风主管上。个人建议不要安装内置臭氧发生器。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-2-21 19:13:09 | 显示全部楼层
征服天堂 发表于 2015-7-8 14:19
石头老师说的很好,内置一般都在送风段、外置通过管道连接一般在回风主管上。个人建议不要安装内置臭氧发生 ...

w为什么不要安装内置臭氧发生器呢???谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-2-23 14:40:25 | 显示全部楼层
浓度不稳定,收湿度影响很大
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-8 14:13:35 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-9 10:45:06 | 显示全部楼层
beiwei5du 发表于 2016-2-21 19:13
w为什么不要安装内置臭氧发生器呢???谢谢!

效果不好,浓度不大达的到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-19 17:08:48 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2015-6-29 19:52
那用什么啊,甲醛危害更大

我们公司目前对国内认证销售的产品都安装了臭氧发生器。
对出口的原料药或制剂产品车间都没有设置臭氧消毒,采用的是消毒剂擦拭+不定期打VHP这种方式确保洁净区微生物载荷;各有利弊吧,消毒这玩意有点个人喜好的意味
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-7-19 17:19:21 | 显示全部楼层
放在回风口比较合理,
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 17:29

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表