请问高效过滤器H13过滤效率为99.97-99.99%,H14为99.999%,为什么泄漏合格标准都是0.01%啊!(PAO法)
请高手赐教!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-18 09:26:53 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2014-12-17 10:00
拉斯金喷嘴的原理给讲一下呗

Laskin Nozzle 气溶胶发生器原理是压缩空气通过LASKIN喷嘴形成气体喷射流在PAO油中鼓气泡并且雾沫化,形成多分散性气溶胶。

点评

受教了,还有个问题,热发烟的时候用压缩空气做动力源可以吗?  详情 回复 发表于 2014-12-22 08:31
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 14:32:24 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 14:38:45 | 显示全部楼层
过滤效率合格并不等于捡漏合格
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-12-1 14:40:58 | 显示全部楼层
H13过滤效率为99.97-99.99%,泄露合格标准为0.03%
H14为99.999%,理论上泄露合格标准为0.001%
可能是考虑到可检测性吧,H14定为了0.01%,0.001%不太好检测到吧,这么高精度的仪器,不知道有没有。
@lttz   

点评

有 我委托的一家现场检测时出的数据都是0.001%级别滴  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:15
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 14:51:54 | 显示全部楼层
学习一下了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-1 15:01:06 | 显示全部楼层
请问哪里有明确的说明H13或H14的泄漏检测标准啊?
有个什么洁净室工程规范(记不清了,就是环境监测的那个)和指南上只说了合格标准为0.01%
都没说适用于13或14
回复

使用道具 举报

发表于 2014-12-1 15:06:23 | 显示全部楼层
赞一个,现场做不了这么高精度的检测,99.999%估计是在实验室里面出来的数据。

点评

进口的设备基本都能做到  详情 回复 发表于 2014-12-1 16:16
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 15:25:50 | 显示全部楼层
这个问题确实有点纠结,主要是没有很明确的依据,在指南和《GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范》中,说的标准是0.01%,但在《洁净室施工及验收规范JGJ71-90》里有这样的说法:“第四节 评定标准,第5.4.1条:检漏按附录六、一的方法步骤进行,由受检过滤器下风侧测到的漏泄浓度换算成的透过率,对于高效过滤器,应不大于过滤器出厂合格透过率的2倍,对于超高效过滤器,应不大于出厂合格透过率的3倍。”这就要看如何去依据了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 15:35:10 | 显示全部楼层
问制定标准的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:15:27 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-12-1 14:40
H13过滤效率为99.97-99.99%,泄露合格标准为0.03%
H14为99.999%,理论上泄露合格标准为0.001%
可能是考虑 ...


我委托的一家现场检测时出的数据都是0.001%级别滴

点评

有就可以啊,我确实没见过那么高精度的  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:16:22 | 显示全部楼层
zsmgzl 发表于 2014-12-1 15:06
赞一个,现场做不了这么高精度的检测,99.999%估计是在实验室里面出来的数据。

进口的设备基本都能做到
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:23:30 | 显示全部楼层
过滤效率不等于泄漏率的~

点评

1-过滤效率=泄漏率  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:06
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:24:21 | 显示全部楼层
《GB 50591-2010 洁净室施工及验收规范》与GMP指南中都提到了泄漏率小于0.01%,没有要求具体需要什么效率的过滤器,所以现在新建工程或者改造,最低选用的过滤器一般都会采用H14的。检漏测试本身就是检测高效过滤器自身在安装过程中有没有破损,边框有没有泄露。再有高效过滤器出厂效率与泄漏效率测试的方法不同,所有出厂标示的效率与泄露效率不一定成比例的。

点评

泄漏率和高效本身的过滤效率有关,看各过滤器铭牌为准吧。  详情 回复 发表于 2014-12-1 21:07
说得对,同意  发表于 2014-12-1 16:50
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:47:34 | 显示全部楼层
没有使用H13的吗?有法规要求吗?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:49:01 | 显示全部楼层
所以你们就都按这个标准来 管他H13还是H14是吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:51:01 | 显示全部楼层
跟着学习学习
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:51:31 | 显示全部楼层
高效过滤检漏的五倍背景值方法是怎么个方法啊?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 16:54:43 | 显示全部楼层
定义的方法和PAO检测方法并不一样
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-12-1 16:58:24 | 显示全部楼层
谁能从原理上给讲一下啊!感谢!
第三方就知道收钱,进来就做,做完就跑,100年后给你报告告你有漏的!
早不说呢!反正也赖我们的人不懂,现场没全程跟着!唉!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-12-1 18:25:06 | 显示全部楼层
0.01%出处是14644吧,国内引用的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-31 16:03

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表