根据GMP要求,洁净室设计需要满足:
1、总送风量、换气次数或风速应符合要求。送风量在风机设计选型时就应该确定,并且一般应留有一定的余量。送风量确定了,那么换气次数也确定了。虽然对换气次数没有设定强制标准,但有参考次数。A级是采用风速指标,其实和送风量、换气次数表示的意义是一样的,可以换算。结果是应该达到不同级别洁净室对尘埃粒子和细菌的要求、压差要求。
2、新风要求。新风主要是从人舒适性角度考虑的。另外,因内外压差导致的泄露,新风补充也是维持压差的必要条件。当然,工艺要求进行全排风,那么就需要完全新风进行补充了。
3、当然还有温湿度要求,这里不讨论。
4、假设设计时,因某种原因,选用了较小的空调送风机,风量达不到送风要求,那么对部分房间,如B级区,通过采用室内自循环方式来补充送风量,按理应该同样可以满足送风量的要求,可以这么设计吗?存在什么风险呢?
5、为了减少洁净室高效过滤器的更换频率,可以采用主风管粗效--中效--高效的方式,这样的话,只要定期更换主风管高效,室内高效可以延长使用时间吧,这可行吗?

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 16:52:36 | 显示全部楼层
风量达不到要求
换气次数也达不到
主要是新风量达不到
还是买个大点的

点评

我怀疑是高效加多了  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:54
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-12 16:53:56 | 显示全部楼层
主风管粗效--中效--高效+分高效

有考虑阻力影响吗?两个高效叠加,需要增加消耗多少能量?

点评

初效  发表于 2014-11-12 17:11
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2014-11-12 16:54:56 | 显示全部楼层
青城/怒云 发表于 2014-11-12 16:52
风量达不到要求
换气次数也达不到
主要是新风量达不到

我怀疑是高效加多了

点评

设计时可能将参数搞错了 这都能搞错,晕  详情 回复 发表于 2014-11-12 17:14
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:02:17 | 显示全部楼层
能否对第4条给些意见呢?
第5条有人问过类似问题,这里拿出来大家讨论。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-12 17:09:02 | 显示全部楼层
B级采用室内自循环,那要加个初效或中效喽,貌似也不是不行
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-11-12 17:14:13 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2014-11-12 16:54
我怀疑是高效加多了

设计时可能将参数搞错了
这都能搞错,晕
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-12 17:17:22 | 显示全部楼层
575231000 发表于 2014-11-12 17:09
B级采用室内自循环,那要加个初效或中效喽,貌似也不是不行

采集的是室内空气,不需要再加什么粗效中效吧。

点评

室内空气不会存在污染隐患么,回风口都是在下面  详情 回复 发表于 2014-11-13 07:39
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-11-13 07:39:20 | 显示全部楼层
卫斯理 发表于 2014-11-12 17:17
采集的是室内空气,不需要再加什么粗效中效吧。

室内空气不会存在污染隐患么,回风口都是在下面
回复

使用道具 举报

发表于 2014-11-13 08:56:20 | 显示全部楼层
看着你聊,学习中
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:26:24 | 显示全部楼层
我也学习中,希望有高手解惑。我知道有些企业就是采用自循环净化方式。其实这类似于室内局部层流罩送风,取风口是室内空气,从而使局部大到较高级别。设计时要考虑对室内气流的影响。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。