蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3269|回复: 6
收起左侧

仓库温湿度分布验证布点问题

[复制链接]
药徒
发表于 2014-9-17 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
美国FDA温湿度分布验证指南中,将空间平均分割,间隔为3000-5000英尺,不是很明白,谁能解释下,最好有按照这个方法布点的图纸,参考下。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2014-9-17 16:05:30 | 显示全部楼层
在地面上这样分割方框  让后想像地面这个方框 升起来 形成立体机构 就行了   方框的边长3000-5000英尺
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 16:37:48 | 显示全部楼层
岁寒三友 发表于 2014-9-17 16:05
在地面上这样分割方框  让后想像地面这个方框 升起来 形成立体机构 就行了   方框的边长3000-5000英尺

主要是间隔太大了吧,我也不理解3000-5000英尺什么概念
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 16:55:57 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 17:25:00 | 显示全部楼层
1英尺≈30.5cm
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-9-17 17:32:53 | 显示全部楼层
是呀,3000~5000英尺,相当于900m~1500m,这么大的仓库在企业很少见的吧,企业也不一定有这么大的,所以指南中也说了是开放式仓库,忽略围墙和障碍物等条件后,3000~5000英尺范围内的温度是可以具有代表性的,超出下限范围的,数据变化不大,超出上限范围的,数据不具代表性,也就是不稳定。
不是说一定要间隔3000~5000英尺建立分布点吧。仓库温湿度分布验证主要是确认温湿度分布均一性和建立日常控制点的代表性
回复

使用道具 举报

发表于 2014-9-23 14:00:56 | 显示全部楼层
那个3000-5000是长度还是体积