请问下空调机组内壁选用什么材质的?不锈钢还是镀锌板?

我们做的是生物重组蛋白冻干粉针制剂。我坚持内壁使用不锈钢板,但有的人不同意,我想看看大家都什么意见,最好说明下理由!!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 12:04:51 | 显示全部楼层
不锈钢材质更好
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-12 12:06:26 | 显示全部楼层
晓星 发表于 2014-6-12 12:04
不锈钢材质更好

能说说理由么,有必要做不锈钢吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 12:19:28 | 显示全部楼层
你担心什么?
为什么是不锈钢板呢?
镀锌板有什么问题?
分个类,平衡一下
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-12 12:42:18 | 显示全部楼层
你机箱内壁要是用不锈钢的,那整个风管系统是不是也用不锈钢呢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 12:53:28 | 显示全部楼层
其实,风管上面还有过滤器,没有必要用不锈钢,造价太高了啊!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-12 13:04:04 | 显示全部楼层
和彩钢板材质差不多吧
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-6-12 13:04:15 | 显示全部楼层
不锈钢更好,有钱浪费也可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 13:18:51 | 显示全部楼层
高效后面用不锈钢,前面用镀锌板,不要用有覆层的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 13:59:54 | 显示全部楼层
刚买一台申菱的,感觉挺好了!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-26 16:34:50 | 显示全部楼层
国标有介绍,基本就是镀锌的,只不过镀锌的在使用臭氧等气体消毒时候会对表面有伤害,如果你们上了过氧化氢蒸汽灭菌,那么不用不锈钢的恐怕是不行了,但是成本会非常高。我听说有一个厂家,车间上这个系统,光风管就造了400多万。
如果只是采用传统的臭氧消毒方式,用镀锌的足够了,毕竟还有中效和高效的过滤。不会有粉末进入洁净区的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2015-8-17 08:43:25 | 显示全部楼层
如果高效装在空调机箱里,那高效后面的风管建议用不锈钢,但现在这样设计的很少了。而且这和机箱用不用不锈钢已经没关系了。
如果高效装在末端,空调机箱内壁更没理由不锈钢了,后面的风管还是镀锌钢板呢,前面不锈钢仅仅好看而已。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 17:58

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表