蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 16882|回复: 24
收起左侧

[设施设备] 您觉得初效压差要大于中效压差,正常吗?是什么造成的呢?

[复制链接]
药徒
发表于 2014-5-18 21:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
在空调机组上,按照过滤器不同型号、材质,通常过滤孔径与压差呈反比,但是目前很多企业出现了中效压差小于出效,这在特定的 配置下也是合理得,但是为什么出现这种情况呢?很多工程部的同志也是为什么?我们觉得大家应当搞搞清楚!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-18 22:25:25 | 显示全部楼层

点评

压差和过滤器阻力关系大一些,初效虽然孔径大,但是厚了,阻力也会大于薄型中效。  详情 回复 发表于 2014-5-18 22:33
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-18 22:28:31 | 显示全部楼层

点评

接道理上讲,初效过滤器是装在中效过滤器前面的,空气流经中效过滤器,空气大多尘粒应该过滤得差不多了。假如中效压差大于初效压差,那说明初效过滤器堵得差不多了,也快坏了。 所以,只有中效压差比初效压差小才能  详情 回复 发表于 2014-5-18 22:37
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-18 22:32:59 | 显示全部楼层
我觉得还应当加上过滤面积!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-18 22:33:46 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-5-18 22:25
@石头968

压差和过滤器阻力关系大一些,初效虽然孔径大,但是厚了,阻力也会大于薄型中效。

点评

原来如此,谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-18 22:50
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-18 22:37:56 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-5-18 22:28
@愚公想改行

从道理上讲,初效过滤器是装在中效过滤器前面的,空气流经中效过滤器,空气大多尘粒应该过滤得差不多了。假如中效压差大于初效压差,那说明初效过滤器堵得差不多了,也快坏了。
所以,只有中效压差比初效压差小才能确保两个过滤器清理时都是完好的。
硬件我不行,还是听听石头是这么说得吧!@石头968  

点评

谢谢愚公  详情 回复 发表于 2014-5-18 22:49
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:46:11 | 显示全部楼层
发表于 3 分钟前 |只看该作者 我觉得还应当加上过滤面积!
过滤器过滤 面积与选材有关,一般袋式的,要比板式的要大些,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-18 22:49:39 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-5-18 22:37
从道理上讲,初效过滤器是装在中效过滤器前面的,空气流经中效过滤器,空气大多尘粒应该过滤得差不多了。 ...

谢谢愚公
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-18 22:50:57 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2014-5-18 22:33
压差和过滤器阻力关系大一些,初效虽然孔径大,但是厚了,阻力也会大于薄型中效。

原来如此,谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-18 22:55:34 | 显示全部楼层
nunqing 发表于 2014-5-18 22:28
@愚公想改行

从道理上讲,初效过滤器是装在中效过滤器前面的,空气流经中效过滤器,空气大多尘粒应该过滤得差不多了。假如中效压差大于初效压差,那说明初效过滤器堵得差不多了,也快坏了。
所以,只有中效压差比初效压差小才能确保两个过滤器清理时都是完好的。
硬件我不行,还是听听石头是这么说得吧

您说的对,但是通常无论前后过滤孔径应当更重要些,G级与分级相差十倍以上,差别应当十分明显,另外回风的位置也很重要  

点评

向你学习,受宜啦!  详情 回复 发表于 2014-5-18 22:58
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2014-5-18 22:58:38 | 显示全部楼层
凌空飞燕 发表于 2014-5-18 22:55
nunqing 发表于 2014-5-18 22:28
@愚公想改行

向你学习,受宜啦!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-18 23:02:53 | 显示全部楼层
客气了!您是老师向您学习。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-18 23:21:03 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-5-18 22:58
向你学习,受宜啦!

我怎么认为中效压差大于初效压差时,说明初效很通畅,甚至破了,而不是堵了呢?

点评

初效压差、中效压差之间,没有必然联系。 初效过滤效率低一些,初阻力应该小一些,中效初阻力应该大一些。如果初效堵了,阻力就会更大。 还和过滤器形式、厚度有关,不能单纯说初效就一定阻力小于中效。  详情 回复 发表于 2014-5-19 12:35
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 08:25:49 | 显示全部楼层
正常是初效压差大于中效压差,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 08:51:50 | 显示全部楼层
正常,理论与实践不有区别。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-19 09:04:40 | 显示全部楼层
这可能是由于初效厚一点,而且风通过时的风速大,含尘量高,通过后的风速变小,中效也薄一点。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2014-5-19 12:35:25 | 显示全部楼层
warriora 发表于 2014-5-18 23:21
我怎么认为中效压差大于初效压差时,说明初效很通畅,甚至破了,而不是堵了呢?

初效压差、中效压差之间,没有必然联系。
初效过滤效率低一些,初阻力应该小一些,中效初阻力应该大一些。如果初效堵了,阻力就会更大。
还和过滤器形式、厚度有关,不能单纯说初效就一定阻力小于中效。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-19 20:35:33 | 显示全部楼层

warriora 发表于 2014-5-18 23:21
我怎么认为中效压差大于初效压差时,说明初效很通畅,甚至破了,而不是堵了呢?

初效压差、中效压差之间,没有必然联系。
初效过滤效率低一些,初阻力应该小一些,中效初阻力应该大一些。如果初效堵了,阻力就会更大。
还和过滤器形式、厚度有关,不能单纯说初效就一定阻力小于中效。

您说的有道理,“过滤器形式、厚度有关,不能单纯说初效就一定阻力小于中效”但是,目前国内多数净化公司没有能够从做URS时就把这些因素考虑进去,比如什么时候初、中效选用板式过滤器、什么时候使用袋式过滤器、什么情况下使用虑网、什么情况下使用无纺布(在G级、F级 范围内选型也很随机),另外我曾经做过观察,利用回风的空调系统,回风位置是在初效前和初效后,初效、中效的压差也会发生变化,所以他们的工程做完之后,压差是什么样就是什么样了,对企业也不做交代,药品生产企业在使用空调系统时,这些运行参数究竟是代表什么?在运行、维护、保养过程的作用没有得到发挥是我们在今后高度关注的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-5-19 20:44:45 | 显示全部楼层
初效那么脏,压差大是肯定的,初效承压大,一般情况下压差值肯定要比中效大吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:29:15 | 显示全部楼层
初效虽然脏,但是虑材面积通常也大,对一台机组一开始运行,初中效压差比例就形成了,简单的用脏不脏论压差比大小还是简单些。  
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-29 02:46

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。