[设施设备] 您觉得初效压差要大于中效压差,正常吗?是什么造成的呢?

[复制链接]
发表于 2014-5-19 21:35:51 | 显示全部楼层
凌空飞燕 发表于 2014-5-18 22:55
nunqing 发表于 2014-5-18 22:28
@愚公想改行

回风位置的问题能不能详细讲讲?多谢啦
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:48:45 | 显示全部楼层
利用回风的,通常控制70%左右,您想一想这样大的一个风量回风口设在初效过滤器前和中效前,阻尼差别 是很大的。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-5-19 21:54:25 | 显示全部楼层
注:新风补充只占30%,是使这个系统初效压差小的一个原因。个人拙见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-5-20 18:48:46 | 显示全部楼层
回风管路都设计在初效后,中效前吧,我还没有见过,回风也设计在初效前的,
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-1-8 09:41:57 | 显示全部楼层
愚公想改行 发表于 2014-5-18 22:37
从道理上讲,初效过滤器是装在中效过滤器前面的,空气流经中效过滤器,空气大多尘粒应该过滤得差不多了。 ...

我也是这么认为的