蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3825|回复: 25
收起左侧

[工程设计] 液体制剂是否能与固体制剂置于同一厂房生产?

  [复制链接]
发表于 2013-12-20 10:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
均为D级要求的制剂。人流,物流均单独设置,空调系统单独设施,不共用不交叉。但位于同一厂房内,是否可行?需要注意什么?
GMP是否有相关规定呢?谢谢各位大大。!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 11:26:53 | 显示全部楼层
没有规定不可以
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 10:57:37 | 显示全部楼层
我只是飘过挣积分
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 11:03:19 | 显示全部楼层
上图看一下吧!人流,物流均单独设置,空调系统单独设施,不共用不交叉,这样是同层楼还是同一个厂房?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-20 11:08:54 | 显示全部楼层
只要你不是抗生素/激素及高活性药物
有足够的措施能够避免污染和交叉污染
与剂型无关
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 11:11:17 | 显示全部楼层
如果都是普通化药,当然没问题。GMP的核心就是避免污染、交叉污染、混淆与差错,解决了这几个问题,就没有问题了
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-12-20 11:11:26 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2013-12-20 11:08
只要你不是抗生素/激素及高活性药物
有足够的措施能够避免污染和交叉污染
与剂型无关

yes
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 11:16:14 | 显示全部楼层
可以的,没问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 11:18:00 | 显示全部楼层
非抗生素、高活性、激素、毒麻类产品     并经验证确认能避免无交叉污染    可在同一厂房分为两个单独的净化车间进行生产
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-12-20 11:20:50 | 显示全部楼层
如果不是GMP中明确指出的如激素类等药品,当然可以。
具体问题你与设计院与本省药品认证中心的人探讨就行。毕竟是本省认证,只要省局认可,硬件方面就不会在认证时提出啥原则性问题。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-20 11:21:28 | 显示全部楼层
porsche1921 发表于 2013-12-20 11:03
上图看一下吧!人流,物流均单独设置,空调系统单独设施,不共用不交叉,这样是同层楼还是同一个厂房?

哈哈,这是一个构思,起因是因为都大量采用乙醇,分开的话会造成两个甲类,所以才有了合并的念头。初步设想是同一层。

点评

分开的话会造成两个甲类?  详情 回复 发表于 2013-12-20 18:51
同一层的话,厂房最好不要公用同一面墙(彩钢板)。@yuansoul @愚公想改行  详情 回复 发表于 2013-12-20 18:50
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-12-20 11:21:55 | 显示全部楼层
hongwei2000 发表于 2013-12-20 11:08
只要你不是抗生素/激素及高活性药物
有足够的措施能够避免污染和交叉污染
与剂型无关

好的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 11:40:40 | 显示全部楼层
人流物流空调系统都独立其实要隔开也就相当两个车间不知过在同一层楼
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 11:45:20 | 显示全部楼层
可以的,我们公司的就是这样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 12:04:19 | 显示全部楼层
乀太阳の翼 发表于 2013-12-20 11:21
哈哈,这是一个构思,起因是因为都大量采用乙醇,分开的话会造成两个甲类,所以才有了合并的念头。初步设 ...

应该没有问题,即便是同楼层。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 12:33:35 | 显示全部楼层
同一厂房内问题不大,关键在不在同一区域生产?也就是有没有有效的物理隔离等防污染措施。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 13:34:59 | 显示全部楼层
不是抗生素等特殊制剂是可以的,但仍然要做好风险评估和防止交叉污染的措施。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-12-20 14:45:35 | 显示全部楼层
可以 以前我们就是一个厂里监察员也没说什么

点评

请见19楼,谢谢!  详情 回复 发表于 2013-12-20 18:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 18:50:47 | 显示全部楼层
乀太阳の翼 发表于 2013-12-20 11:21
哈哈,这是一个构思,起因是因为都大量采用乙醇,分开的话会造成两个甲类,所以才有了合并的念头。初步设 ...

同一层的话,厂房最好不要公用同一面墙(彩钢板)。@yuansoul @愚公想改行  
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-12-20 18:51:06 | 显示全部楼层
乀太阳の翼 发表于 2013-12-20 11:21
哈哈,这是一个构思,起因是因为都大量采用乙醇,分开的话会造成两个甲类,所以才有了合并的念头。初步设 ...

分开的话会造成两个甲类?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-15 08:23

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表