发表于 2014-1-15 10:22:45 | 显示全部楼层
建议截图范围再大一点,没看懂···
回复

使用道具 举报

发表于 2014-1-15 18:49:04 | 显示全部楼层
实际上对于D级洁净区,更衣室完全可以完成更衣,并起到缓冲的作用,没必要再设缓冲间。但是,不同地区的专家要求不一样。还得尊重本地方专家的意见,毕竟他们是专家。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-3-22 23:09:04 | 显示全部楼层
指南已经说得很清楚了,根据产品选择即可,房间布局也要空调系统、更衣流程相配套。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-7 13:50:58 | 显示全部楼层
没事,设计院再牛,也不能这么随便藐视人,设计院有什么啊,不一定他们都是对的。他们更加应该尊重做为甲方的你们,和你们讨论式的交流啊。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-4-14 09:01:49 | 显示全部楼层
tony1722 发表于 2014-3-22 23:09
指南已经说得很清楚了,根据产品选择即可,房间布局也要空调系统、更衣流程相配套。

现在设计院基本都是通用设计,很少有根据你的产品工艺布局自己研究的,都是模板套来套取
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-16 13:52:22 | 显示全部楼层
最好是按设计要求来   设计院 以及做设计的朋友给出合理的意见和建议   我们才能发现自己设计的缺陷
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-4-30 09:18:38 | 显示全部楼层
有点本末倒置,法规上没有明确规定的地方,设计院完全要征求制药企业生产部门的意见。
产品如果不是强毒性,污染性的产品,D级洁净区不需要那么多缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-7 00:27:45 | 显示全部楼层
tony1722 发表于 2014-3-22 23:09
指南已经说得很清楚了,根据产品选择即可,房间布局也要空调系统、更衣流程相配套。

现在设计院基本都是通用设计,很少有根据你的产品工艺布局自己研究的,都是模板套来套取

你的问题说的很好,正确的方法是这样,首先进行充分研究,结合工厂实际操作习惯,再进行更衣间的设计,最终是需要验证的。这就需要大量的实验技术数据支持,而不是什么理论数据。毕竟制药是个实践科学。

设计院只是利用最成熟、可靠的方案进行实施,开发新方案那是研究院干的事,不能混为一谈。再说,哪个工厂愿意拿自己当实验品。

大家互相讨论,需全面地看问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-7 10:59:12 | 显示全部楼层
我也是设计院的,这个问题新版的GMP指南上有明确的解释:
1,对于普通药物制剂(非特殊药物,如肿瘤、激素类药物),D级区两间房间即可,一更换鞋、脱外衣、洗手,二更穿洁净衣、手消毒。一更要求送净化风,二更按照D级区管理,并做成气锁间的形式(该房间做门联锁,并保证房间两边,即走廊与换鞋脱外衣间的压差即可)。
2,特殊类药物要求在二更与走廊之间增加正压气锁间(对两边正压)。
我们一般是建议业主尽量简化设计的,好处是压差梯度小,能耗也小。但是现在碰到有些药厂,特别是江苏的,反而要求D级更衣要做4间房间,原因是以前江苏的GMP检查的杨老师一定要求这样做,担心GMP通不过。但是我们做的江苏项目按照两间设计的也通过GMP了,没问题的。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-6-9 17:03:54 | 显示全部楼层
接楼上一点疑问:气锁间是否应设置在一更?
气锁间的定义:设置在于两个--房间之间的具有两扇或---的隔离空间。
二更为D及,一更第一道门外为非洁净区,因此一更为上述概念上的气锁间。
同时,一更更要控制气流方向,这与设置气锁的目的一致,所以,气锁间应设置在一更;
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-9 17:07:17 | 显示全部楼层
防止一些交叉污染什么的吧                                   
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2014-6-10 09:23:06 | 显示全部楼层
jimmy_dblue 发表于 2014-6-7 10:59
我也是设计院的,这个问题新版的GMP指南上有明确的解释:
1,对于普通药物制剂(非特殊药物,如肿瘤、激素 ...

坏就坏在大家都拿指南说事,指南是什么?是某个厂家做的参考,中国GMP现在坏就坏在了一刀切,哎
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 21:03:17 | 显示全部楼层
陈欣 发表于 2014-6-10 09:23
坏就坏在大家都拿指南说事,指南是什么?是某个厂家做的参考,中国GMP现在坏就坏在了一刀切,哎

    实际上老外做的多品种交替/同时生产的固体制剂药厂,对一些关键的问题,比如:更衣如何设计,是否考虑退出通道等;制粒、压片等操作间是否设前室、是否需要另外设更衣;操作间及辅助空间是否能回风等问题。药厂HSE及其他相关部门会根据药品性质、采用的制粒方式及物料周转方式、以及公司自己的标准(常高于规范要求)做评估确定,原则上是保护产品及操作人员。
    外企药厂在上项目前这些数据都会去落实,国内我们接触的一些药厂这方面还是有欠缺的。有的药厂现有的生产工艺有些落后,物料周转方式多采用半敞开方式等。可能没这方面的评估能力。
    做设计是要有设计依据的,如果药厂没有能力去评估,那么指南就是一种工程方法的总结,给我们这些洁净药厂的后来者提供一些捷径(老外已经发展了几十年了)。如果你不照指南做,检查员来检查时,你拿什么去说服别人呐?
   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 21:10:53 | 显示全部楼层
bzyguishen 发表于 2013-11-4 09:49
必须有缓冲的

我也认为没必要设置,详细见指南
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 21:12:11 | 显示全部楼层
围观学习。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 21:12:37 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-11-4 10:05
现在的设计院,不敢恭维哈

也没这么不堪,只是套用格式的情况比较严重吧,一个格式万能用!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2014-6-12 21:15:51 | 显示全部楼层
haha2 发表于 2013-11-4 11:00
一更和二更之间的缓冲应该是没太有多大的必要的,但是二更后增加缓冲间还是建议保留。主要是固体制剂车间, ...

减少用水点和手消毒点的说法同意,不过D级洁净区不能用饮用水吸收的规定还真没见过
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-23 17:20:56 | 显示全部楼层
大家多交流,以前不也说天是圆的,地是方的么,真理越辩越明,就怕不思考,瞎套用,围观学习
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 08:47:35 | 显示全部楼层
二更后的缓冲是用来做手消毒的,我的经验是要做缓冲,当然也不是必须要做,主要是在认证的时候不想给自己找麻烦。我们做设计的时候,在面积不够的情况下固体制剂一般一更二更做在一起,没见过一更二更之间还要缓冲,是不是有特殊要求?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-3-24 09:02:41 | 显示全部楼层
我刚才也咨询了一下我们这边的专家,你说的这种方式完全可以:一更二更之间不设缓冲,二更之后缓冲不必要,二更直接手消毒就行。不过这个一定要业主同意设计院才会这么设计,上面也有人提到GMP指南里有涉及,但是那毕竟是指南,现在很多业主和部分所谓的专家不认可这种做法。所以设计院才会本着多一事不如少一事的方式处理这个问题。所以现在一般固体制剂都是:换鞋、一更、二更、手消毒4个房间进入内走廊。我们常做的是:换鞋脱衣、更衣、手消毒
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-12 18:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表