 楼主| 发表于 2013-7-4 16:48:32 | 显示全部楼层
shizhongdi 发表于 2013-7-4 16:22
换气次数GMP中没有明确规定,无菌附录中规定A级风速为0.36-0.54m/s。换气次数在《医药工业洁净厂房设计规范 ...

谢谢,我看到了,上边写的是以静态的标准,但是这种设计是不是应该是以动态为标准呀?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-4 20:01:31 | 显示全部楼层
谁家内个谁 发表于 2013-7-4 16:47
上边标准是静态时的标准,这种设计是不是应该以动态的为设计标准???

说的是换气次数,动态静态换气次数都一样,没有变化。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-4 22:58:36 | 显示全部楼层
换气次数是片面的技术指标。根本能力是自净时间。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:24:57 | 显示全部楼层
tooseven 发表于 2013-7-4 22:58
换气次数是片面的技术指标。根本能力是自净时间。

自净时间不是根本依靠换气次数嘛
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-7-5 10:26:47 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-7-4 20:01
说的是换气次数,动态静态换气次数都一样,没有变化。

依据静态的标准,自净时间怎么办

点评

换气次数的确定需要考虑四个因素: 1、洁净级别的要求,通常设计规范的推荐值。 2、房间发尘、湿热负荷的大小和污染程度 3、自净时间要求 4、每人每小时40立方新鲜空气 选择最大的数据。  详情 回复 发表于 2013-7-5 11:03
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-7-5 11:03:29 | 显示全部楼层
谁家内个谁 发表于 2013-7-5 10:26
依据静态的标准,自净时间怎么办

换气次数的确定需要考虑四个因素:
1、洁净级别的要求,通常设计规范的推荐值。
2、房间发尘、湿热负荷的大小和污染程度
3、自净时间要求
4、每人每小时40立方新鲜空气
选择最大的数据。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-7-5 19:17:53 | 显示全部楼层
谁家内个谁 发表于 2013-7-5 10:24
自净时间不是根本依靠换气次数嘛

不是的,自净能力受影响的因素包括,房间大小,风口布局,设备摆放,操作活动,换气次数等影响因素影响。换气次数只是其中的一个影响方面。举例来说,房间和设备确定的情况下,不同的风口布局,要达到同样的自净能力所需要的换气次数是不一样的。好的设计,可以降低换气次数的要求,达到同样的自净时间。如果送风口,离回风口的距离很近,可能送出的风,还没有对房间的空气进行稀释和置换就从回风口回去了。最简单的以家庭住房为例,为什么双向通透的房子,通风好,就是这个道理。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
英雄崛起 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 22:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表