蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2894|回复: 18
收起左侧

是否需要将 浓配改造到C级区当中去?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-4-18 11:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
非最终成品灭菌的小容量注射剂,浓配(有活性炭配制)在D级,稀配在C级,安瓿灌装在A/B级。
依据《无菌制剂》附录十三条的第二个表格的C级:”1.灌装前可除菌过滤的药液或产品的配制;2 产品的过滤”,没有明确说D级可以设置浓配。
所以请教各位,这次改造做新版GMP认证,是否需要将  浓配改造到C级区当中去?

谢谢指导!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-18 11:50:11 | 显示全部楼层
学习中呀,谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-18 12:00:08 | 显示全部楼层
非最终灭菌需要放在C级,详见无菌制剂附录《非最终灭菌产品的无菌生产操作示例》
C:1.灌装前可除菌过滤的药液或产品的配制;
   2.产品的过滤。
D:直接接触药品的包装材料、器具的最终清洗、装配或包装、灭菌。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-18 13:35:16 | 显示全部楼层
可以放在D级,若是污染风险高的产品应在C级
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:33:41 | 显示全部楼层
知恩图报 发表于 2013-4-18 12:00
非最终灭菌需要放在C级,详见无菌制剂附录《非最终灭菌产品的无菌生产操作示例》
C:1.灌装前可除菌过滤的 ...

谢谢您,所以我按照这个第十三条,就应该将其放在  C级区域内,与稀配在一个区域了。

点评

可以放到一起 但必须将浓配单独分房 并且采用压差控制 防止原辅料、活性炭微粒对稀配造成影响  发表于 2013-4-19 12:21
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-18 15:36:45 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-4-18 13:35
可以放在D级,若是污染风险高的产品应在C级

谢谢您的建议。不过:
您这个说法,是“最终灭菌的无菌制剂的要求”,而不是非最终灭菌的要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-18 15:47:34 | 显示全部楼层
这也是非最终灭菌的,指南P105有
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-18 15:50:10 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-18 17:41:50 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-4-18 15:50

谢谢。
指南上确实是这样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-18 18:51:41 来自手机 | 显示全部楼层
放在D级区更合理些,防止活性炭等粉尘对C级区污染
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-19 08:25:07 | 显示全部楼层
四叶花 发表于 2013-4-18 18:51
放在D级区更合理些,防止活性炭等粉尘对C级区污染

谢谢花老师的指导。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-19 08:31:03 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-4-18 13:35
可以放在D级,若是污染风险高的产品应在C级

污染风险高的不建议级别高,需要通过正向压力保护、相对负压保护、绝对负压保护等方式来解决,低级别反而更适合
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-4-19 08:33:10 | 显示全部楼层
sunwng 发表于 2013-4-18 15:50

所以我一直觉得,翻译欧盟法规的人和制定大陆GMP条款的人,为啥不认真的直接的翻译,非要中国特色
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-19 10:12:02 | 显示全部楼层
yuansoul 发表于 2013-4-19 08:33
所以我一直觉得,翻译欧盟法规的人和制定大陆GMP条款的人,为啥不认真的直接的翻译,非要中国特色

有道理
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-19 11:27:31 | 显示全部楼层
感觉D+C最好,放置在同一个区可能会造成稀配区污染
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-4-19 12:13:05 | 显示全部楼层
你把浓配当成稀配的物料就好理解了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-4-19 17:08:54 | 显示全部楼层
godme 发表于 2013-4-19 12:13
你把浓配当成稀配的物料就好理解了

您的说法,我也能够理解。
有很多厂是这么理解的,也因此就将(非最终灭菌的水针的)浓配稀配都放在C级区了。
谢谢您的指导。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-11-17 14:27:48 | 显示全部楼层

D级就是配料工序
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-4 19:30:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-28 15:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。