蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2657|回复: 10
收起左侧

[石头968] 【求助】房间完整性测试要求

[复制链接]
药徒
发表于 2013-3-12 15:19:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
     石头曾发布了一份《API车间厂房IOQ报告》,认真研读后很受启发,其中厂房IQ的一个项目是“API车间房间维护结构密封性确认”其中提到了"参考净化空调系统的风管漏光实验。在API 车间一般生产区内任选一个或几个具有代表性的房间进行房间漏光实验。在夜晚关闭被选房间附近所有的灯,仅打开被选房间的灯,在被选房间周围进行观察检查。"
    无独有偶,金牌GMP文件《厂房设施与仪器设备确认管理规程》(PGY-SMP-VD00005)中规定厂房OQ阶段需做“房间完整性测试”。


    在此有以下问题,烦请石头和各位蒲友解答:
    1.“房间密封性测试”的目的是什么?适用于哪些的操作间?它和“洁净室气密性检测”的关系是怎么样的?
    2.采用“漏光实验方法”是否可行?它的测试方法和标准来源于哪个文件呢?

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-12 15:29:32 | 显示全部楼层
   1.“房间密封性测试”的目的是什么?适用于哪些的操作间?它和“洁净室气密性检测”的关系是怎么样的?是一样的,主要还是洁净房间吧。
主要是为了测试气密性,避免漏风严重能源浪费,更重要的是避免失去压差后的反向空气污染。
2、风管的气密性检查,来源于《洁净室施工与验收规范》吧:
漏光试验
利用光线的穿透力,对系统风管气密性进行检测。
1、一定强度的安全光源,手持不低于100W的低压照明灯。
2、光源可置于风管内侧或外侧,相对侧应为暗环境。
3、检测光源沿接缝缓慢移动,在另一侧进行观察。
4、检测以总管和干管为主,低压风管每10米漏光点不大于2处,且100米不大于16处。中压风管每10m漏光点不大于1处,且100米不大于8处为合格。
5、采用分段检测。
6、漏光处应标记,并做密封处理。

点评

贴出来看看啊  详情 回复 发表于 2013-3-13 20:56
在《通风与空调工程施工规范》(GB 50738-2011)中找到了“风管的漏光试验”的要求  发表于 2013-3-13 20:37
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-12 15:30:28 | 显示全部楼层
漏风声音试验
1、将支管取下,用盲板和胶带密封开口处,将试验装置的软管连接到被试风管上。
2、关闭进风挡板,启动风机。
3、逐步打开进风挡板,直到风管内静压值上升并保持在700Pa为止。
4、注意倾听风管所有接缝和孔洞处的漏风声音,将每个漏风点作出记号并进行修补。
5、也可以安装完成后采用肥皂水涂抹测试。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-12 15:31:15 | 显示全部楼层
其实,仔细检查密封胶的施工质量也可以。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-12 15:39:08 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-12 15:29
1.“房间密封性测试”的目的是什么?适用于哪些的操作间?它和“洁净室气密性检测”的关系是怎么样的?是 ...

查阅了《洁净室施工和验收规范》里面提到的气密性测试方法有“压力衰减法和恒压法”,没有提到漏光试验,是否可以认为房间的气密性应按压力衰减或恒压法测试,漏光法在压力测试法前做为一种补充测试方法呢?
PS:一般操作间都会有玻璃窗,可能会严重影响漏光法的效率吧?

点评

房间能够保证恒压,不太容易,如果关闭回、排风,关严门,风口、门缝还是会漏的,压力衰减程度,说明漏的大小,但是不能说明房间密封性如何,如果门缝漏是允许的,如果墙体和别的非洁净区相通,“针尖大的洞能钻进来  详情 回复 发表于 2013-3-12 17:14
PS:一般操作间都会有玻璃窗,可能会严重影响漏光法的效率吧? 挡之  详情 回复 发表于 2013-3-12 16:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-12 16:26:55 | 显示全部楼层
天0痕 发表于 2013-3-12 15:39
查阅了《洁净室施工和验收规范》里面提到的气密性测试方法有“压力衰减法和恒压法”,没有提到漏光试验, ...

PS:一般操作间都会有玻璃窗,可能会严重影响漏光法的效率吧?   

挡之

点评

好方法,哈哈~  发表于 2013-3-12 17:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-3-12 16:51:23 | 显示全部楼层
学习了房间的密封性测试
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-3-12 17:03:03 | 显示全部楼层
youngzhou 发表于 2013-3-12 16:51
学习了房间的密封性测试

目前还没确认是否可行啊,欢迎讨论发表意见
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-12 17:14:31 | 显示全部楼层
天0痕 发表于 2013-3-12 15:39
查阅了《洁净室施工和验收规范》里面提到的气密性测试方法有“压力衰减法和恒压法”,没有提到漏光试验, ...

房间能够保证恒压,不太容易,如果关闭回、排风,关严门,风口、门缝还是会漏的,压力衰减程度,说明漏的大小,但是不能说明房间密封性如何,如果门缝漏是允许的,如果墙体和别的非洁净区相通,“针尖大的洞能钻进来斗大的风”,那就严重了,所以还是以检查硅胶密封情况比较靠谱。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-3-13 20:56:46 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-3-12 15:29
1.“房间密封性测试”的目的是什么?适用于哪些的操作间?它和“洁净室气密性检测”的关系是怎么样的?是 ...

贴出来看看啊
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-18 20:53:47 | 显示全部楼层
跟风管一样使用漏风量测定仪
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-20 03:33

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。