大家来挑错,看看以下是某企业注射水泵的安装有何不妥,原因何在!

  [复制链接]
发表于 2013-2-28 10:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5
在一些企业里面拍到的常见的一些错误,不知道大家对纯水离心泵的安装了解多少,找找其中一些错误在安装并说明原因@石头968
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 10:50:00 | 显示全部楼层
看不懂  找不出  坐个沙发 看高人评论
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-28 10:50:37 | 显示全部楼层
安装的地面都有几张有问题,还有用瓷砖地面的?这么奇怪?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 11:07:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 月华翔天 于 2013-2-28 11:19 编辑

第四张图离心泵的 上面没有 壳   而且还有个管道是开放的(需要用盖板堵上)
所有管道上 都没有标示   没有标明方向及内容物

第三张和第五张图片   阀门没有倾斜45度
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-28 11:07:52 | 显示全部楼层
考试我呀?

点评

石头哥 压力很大  发表于 2013-2-28 11:09
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 11:09:56 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-28 11:07
考试我呀?

没有,毕竟你是老师,给我们的都是相对标准的答案和具有实操经验说服力。所以要以你的为一个标准。

点评

下了班有时间看看,再胡说。  详情 回复 发表于 2013-2-28 11:46
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2013-2-28 11:23:00 | 显示全部楼层
应该是阀门的相对位置不当造成死角吧。
泵的进出口位置和管径不是太大的问题,最多不经济而已。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 11:30:27 | 显示全部楼层
阀门上 没有标签; 管道无标识!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 11:35:43 | 显示全部楼层
大家也可以从泵的安装的角度,为了让泵更佳的运行,延长使用寿命等方面考虑一下,看看哪些不妥!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 11:37:20 | 显示全部楼层
isc886 发表于 2013-2-28 11:30
阀门上 没有标签; 管道无标识!

这些都是新作的,基本上还没有进行生产,所以还没有标示什么的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 11:37:48 | 显示全部楼层
要全图。。。图4是盲管。。蒙板倒是其次了
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 11:43:04 | 显示全部楼层
建议泵的位置不高于吸入口
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 11:45:57 | 显示全部楼层
第三张,两个泵共用一个排水,不妥
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-28 11:46:50 | 显示全部楼层
美丽的中指 发表于 2013-2-28 11:09
没有,毕竟你是老师,给我们的都是相对标准的答案和具有实操经验说服力。所以要以你的为一个标准。

下了班有时间看看,再胡说。

点评

等着石头哥的评价  详情 回复 发表于 2013-3-2 23:10
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 11:46:59 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2013-2-28 11:43
建议泵的位置不高于吸入口

对,有道理。针对图4, 是这个问题,泵的安装没必要抬高,这样会曾加压损。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 11:47:32 | 显示全部楼层
图2进口小口径变大口径
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 11:49:59 | 显示全部楼层
hopday 发表于 2013-2-28 11:47
图2进口小口径变大口径

对,图2主要就是这个问题,如此壮观的大小头,非常容易引起气蚀的发生。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 11:51:04 | 显示全部楼层
就是变径的问题和出口安装角度的问题吧!!!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-28 11:59:41 | 显示全部楼层
不建议纯化水泵并联安装,易死水。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-28 12:04:56 | 显示全部楼层
阀门太多了,不利于消毒排空,还会影响水压,间接地使水泵的运转过载,尤其是进泵和出泵都有。特别是进水时,进少了会造成空转,出水阀门开小了,会造成水泵压力过大,会是电流过载,从而减少水泵的使用寿命。还有弯头太多,弯头应尽可能,弯头多了会减少水的压力,造成水泵过载,很容易伤害电机的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 17:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表