蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
楼主: 航行
收起左侧

[生产运营] 新改造好的车间图片找错-答对有奖

  [复制链接]
药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:42:11 | 显示全部楼层
英雄崛起 发表于 2013-2-19 14:06
使用点怎么是蝶阀,一般都是隔膜阀门,
压差表下面应该有个使用阀门,仪表标号。
圆弧角做的不是很好啊, ...

洗手液需要证明什么材质
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:42:28 | 显示全部楼层
~龙卷风~ 发表于 2013-2-19 14:08
纯化水的管道阀门采用的是球阀,

球阀不可以么

点评

球阀结构自己研究有死角  发表于 2013-2-22 13:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:43:42 | 显示全部楼层
wang82888 发表于 2013-2-19 14:08
1.安全门下面有传递窗 2.更鞋柜摆放不正确 3.房间没有门牌

门牌号还没安装上去呢。现在就只改造完。
更鞋柜为什么不正确呢 请您解释一下呗

点评

上面一块一块分隔开的是柜门吗?假如不是,这么多缝隙,这么多死角,清洁是不是很不方便呢?—求解\(^o^)/~  发表于 2013-2-19 16:05
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:44:04 | 显示全部楼层
dream206 发表于 2013-2-19 14:10
运行状态下的我就不说了.

我对门下那个装置很好奇,那应该是个通气(平衡气压)的装置吧,如图示,如果真 ...

洗手液感应器450一个
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:44:45 | 显示全部楼层
厚厚慈悲 发表于 2013-2-19 14:11
金属的难道是鞋柜?这么宽?
您的洁具清洗间相对走廊是正压?

门开错方向了么 请赐教石头

点评

不相信我?以后不回您的贴了  发表于 2013-2-19 16:54
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:45:20 | 显示全部楼层
百里奚 发表于 2013-2-19 14:11
安全门 有点奇怪啊?? 那叫安全窗吧??

门很大的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:45:32 | 显示全部楼层
newdayes 发表于 2013-2-19 14:12
走道没见回风,不能只进不回吧
各标志不清
怎洗手一般有图示

洗手图还没弄上去
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:46:19 | 显示全部楼层
ngari 发表于 2013-2-19 14:13
传递窗是电子称吗?为什么放在上面,另外,容器是一直放在电子称上的吗?
所有的门都开着,是为了拍照用呢 ...

用来我拍照 所以我都给开开门了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-19 15:47:03 | 显示全部楼层
及时 发表于 2013-2-19 14:14
最好装个给皂器,要不了多少钱

有给皂器 我们是电子的 洗手液上面那个就是

点评

哦,我还以为是干手器呢?那干手器呢?  发表于 2013-2-20 11:00
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 15:49:52 | 显示全部楼层
洁净走廊好像有秤和盆,是要当称量间使用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 15:51:12 | 显示全部楼层
门没关。
安全门下的传递窗没有自净系统,且安装位置不正确。
盆不使用时,不能摆放在传递窗上。
洗手液问题。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 15:54:21 | 显示全部楼层
洗手池放在了回风口的正前方,不利于排风;洗手池的水使用手动阀,洗完手后要手动关闭,存在风险;更鞋柜表面有缝隙,不利于清洁
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 15:58:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 梅峰888 于 2013-2-19 16:16 编辑

图1
1压差表旁挂钩是作什么用的?
2水管未标明内容物及流向
3水点阀门是否是隔膜阀
4洗手液不应该放
5水池脚不易清洁
6隔离凳不易清洁
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 16:11:01 | 显示全部楼层
更鞋柜表面好清洁?安全门那里是窗吧,而且,那里要加压差表吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:20:30 | 显示全部楼层
压差表安装位置不合适;玻璃安全门面临淘汰的风险;洁净走廊右侧门的开启方向不对;门把手选择的样式比较老,使用不方便;废弃物退出通道(传递窗)对消防安全构成威胁,消防通过可能有麻烦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:20:30 | 显示全部楼层
NEXT 发表于 2013-2-19 14:00
水池下管道有弯管

没有才麻烦
应该遮挡下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:20:57 | 显示全部楼层
zhpj7299 发表于 2013-2-19 14:07
安全门安装太高

GMP不会有问题,消防会提意见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:24:54 | 显示全部楼层
鞋柜的上表面为啥是一块一块瓶装的?缝隙很明显会累积灰尘,不好清洁。做成一个整体平面的才好,有说铺橡胶板的,感觉也不行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-19 16:26:12 | 显示全部楼层
门上无标识
纯化水管无标识
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-19 16:28:00 | 显示全部楼层
要用隔膜阀
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-17 21:44

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表