发表于 2013-2-20 14:38:07 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-20 13:52
非生产状态,里面还在施工吧,门打开也不足为奇了哈哈

那个车间只做为中试报批的固体车间,也可以什么都不能改啊。

点评

没有最好,只有更好,所有发现的这些问题都不是重大缺陷吧。  详情 回复 发表于 2013-2-20 18:30
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 14:48:07 | 显示全部楼层
第一张是不是洗手间、更衣间?看墙上装有压差表,那说明是有压差、洁净要求的,那样的话,门就不能随意敞开,而且最好第一道门和第二道门不要同时打开,建议:a、压差表旁加检查记录;b、两道门上加闭门器,如果有级别要求,最好是气闸门,限制两道门同时开启;c、洗手池边加一个干手器;d、增加洗手流程图、更衣流程图;e、增加房间标识(最好包括编号及功能);f、管道中的水没有标明是什么水及流向(饮用水?纯化水?);g、红色塑料同是否为盛装换下的脏衣所用?最好做个标识
第二张图安全门和传递窗看着很别扭,而且使用应该很不方便。建议:a、沿着传递窗的宽度把安全门划分,左边还是用玻璃,作为安全门使用,右半边换成彩钢板,并把传递窗抬高,以方便使用。b、传递窗上的盆是否为消毒液?是否是用于传递物品前的消毒?如果是的话建议放在外侧。因为传递前消毒是防止外界物质影响厂内洁净度,如果没什么特殊情况,里面传出来的东西是不用消毒的;c、内侧的不锈钢盆如果是用来清洁消毒,放到旁边的洁具间里吧,反正不远,操作不麻烦。d、不锈钢盆下的没看出来是什么东西,天平?如果是天平,放置不符合要求(天平应放置于水平防震稳定台面上,而且一般通道不另外作为操作间功能,称量应该有称量间或操作间)。c、压差表旁还是应该有记录;d、洁具间及各操作间没有门牌;e、天花板日光灯最好加灯罩,方便清洁、防尘;f、走廊只有送风口,没有回风口?那房间里是不是有回风口?那样走廊的风是不是吹往各房间,然后进入回风口?

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
航行 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 15:01:07 | 显示全部楼层
很明显的是安全门的传送窗。
其次两个门的开口方向是否错了?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-2-20 15:26:18 | 显示全部楼层
aimee430 发表于 2013-2-20 14:48
第一张是不是洗手间、更衣间?看墙上装有压差表,那说明是有压差、洁净要求的,那样的话,门就不能随意敞开 ...

更衣间 门开着有原因为了照相方便 ,这个不是毛病,车间刚改完 标示还没有完全贴上去,烘手器没照上去 手机只能照这个程度,是电磁炉 因为车间清场太冷 所以烧水的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 16:19:09 | 显示全部楼层
管道没有流向标示,压差表是测哪边的压差的,传递窗干什么用的?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-20 17:26:57 | 显示全部楼层
所有的门都应该是关闭的才对
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2013-2-20 17:27:23 | 显示全部楼层
所有的门都应该是关闭的才对
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-20 18:30:42 | 显示全部楼层
hong302 发表于 2013-2-20 14:38
那个车间只做为中试报批的固体车间,也可以什么都不能改啊。

没有最好,只有更好,所有发现的这些问题都不是重大缺陷吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 18:46:02 | 显示全部楼层
洗手下排积水 传递窗不能放安全门下面
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-20 19:15:58 | 显示全部楼层
洁净区不应该有塑料桶
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 19:22:07 | 显示全部楼层
纯化水使用点阀门好像不对啊?弄能感应式的多好。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 19:23:46 | 显示全部楼层
衣服钩怎么挂在墙上?还能钉钉子?真牛逼
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 19:25:13 | 显示全部楼层
下水管液封这样可以吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-20 20:05:46 | 显示全部楼层
洁净区不能有消防栓吧

点评

可以有的  发表于 2013-2-20 23:24
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 08:44:21 | 显示全部楼层
1.房间和水管路没有标识。2.有压差计的房间门(包括洁净区房间的门)没关,如何控制压差,而且开门方向不合适。3.洗手池不应放在更鞋的房间,应在脱外衣后洗手。4.传递窗不适合放在安全门的位置且电子秤不应放上面。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 09:12:57 | 显示全部楼层
楼主,何时总结陈词啊?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 09:20:11 | 显示全部楼层
管道标识、房间标识。压差记录都没有,烘手器和消毒剂自动机呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-21 10:17:44 | 显示全部楼层
传递窗上是电子称吗?开关门有振动呀。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-21 11:05:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2013-2-19 14:16
开门方向只与洁净要求有关,与压差无关,门必须开向相对洁净一侧。

必须开向洁净一侧?没有这样的规定吧

点评

我也没有见到书面规定,只是原理上开向脏的一侧,关门时会带过来很大污染。 流体就是这样,像水一样  详情 回复 发表于 2013-2-21 12:52
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2013-2-21 12:52:43 | 显示全部楼层
kk315kk 发表于 2013-2-21 11:05
必须开向洁净一侧?没有这样的规定吧

我也没有见到书面规定,只是原理上开向脏的一侧,关门时会带过来很大污染。
流体就是这样,像水一样
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-8-23 09:54

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表