蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 11969|回复: 10
收起左侧

[工程设计与设备选型] A/C洁净区可以设置地漏吗?

[复制链接]
药徒
发表于 2013-1-18 10:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
第二十九条 无菌生产的A/B级洁净区内禁止设置水池和地漏。在其它洁净区内,水池或地漏应当有适当的设计、布局和维护,并安装易于清洁且带有空气阻断功能的装置以防倒灌。同外部排水系统的连接方式应当能够防止微生物的侵入。

但是部分指南上则说的,“A级的医药洁净室不应设置地漏”。
请问A/C洁净区可以设置地漏吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 10:13:32 | 显示全部楼层
可以设的吧。只要你能防止倒灌和外部气流进不来就可以了吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 11:00:56 | 显示全部楼层
个人认为设置地漏有风险。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 11:13:27 | 显示全部楼层
A级是个伴生品,是寄生在B或C级区内的。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 11:19:57 | 显示全部楼层
为什么非要在这里面设置地漏呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 11:34:56 | 显示全部楼层
我认为不行。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 11:38:32 | 显示全部楼层
有必要设么,没有地漏最好,只不过清洁起来麻烦的,但这防止污染最好。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 11:52:49 | 显示全部楼层
雅竹 发表于 2013-1-18 11:00
个人认为设置地漏有风险。

尽量不设。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 12:02:19 | 显示全部楼层
一般都不设地漏的了,现有的地漏都可以封掉..
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-18 16:05:26 | 显示全部楼层
如果要设要在C级设,不过要对地漏液封情况进行控制,主要就是防止环境污染。一般A/C都是可灭菌制剂,风险没有那么高,但如果是新车间奉劝不要设地漏,毕竟还是有风险。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2013-1-19 09:38:35 | 显示全部楼层
lion71508 发表于 2013-1-18 16:05
如果要设要在C级设,不过要对地漏液封情况进行控制,主要就是防止环境污染。一般A/C都是可灭菌制剂,风险没 ...

是的。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-30 16:09

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表