asd2997610 发表于 2025-05-12 07:51 我有一个问题,你一级出水后,经过二级 二级RO第三段的浓水都回收吗?那么你整个二级RO一点浓水都没有啦?第三段回收浓水这个我第一次见到,,,我们的二级浓水都是回收到原水罐。。
使用道具 举报
墨闻 发表于 2025-05-12 08:22 净水跟浓水处理后汇总在一起的设计还真没见过,表示无语,看看你们领导愿不愿意改造吧 便宜点的办法就是把二级RO的第三段回前道单元,贵点后面加EDI,看你们标准第一种办法好点
准圣级药老 发表于 2025-05-12 07:59 你想控制在1.3以下,光靠二级反渗透,时间不会太长。不行就加个EDI。
czy5005511 发表于 2025-5-13 15:07 他这个只是第三段用了一二段剩下的水,三段剩下的浓水还是回原水罐的
本版积分规则 发表回复