空调变化

[复制链接]
药徒
发表于 2024-11-13 15:36:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大侠

    如果根据公司发展,某一品种的制剂过程需要将房间的 回风变成直排(洁净级别不变 D级),这种变更在归类上属于级别的变更呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-13 15:41:24 | 显示全部楼层
风险评估,微小变更

点评

我也倾向于 微小变更,  详情 回复 发表于 2024-11-13 15:45
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-13 15:45:10 | 显示全部楼层
宋哲 发表于 2024-11-13 15:41
风险评估,微小变更

我也倾向于 微小变更,
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-13 15:46:08 | 显示全部楼层
改变了空调系统的设计理念,主要看变更后和设计有多大的偏差了,不可能是微小变更。

点评

涉及到一个小房间 12平米,一个送风口一个回风口那种,房间送风量 560立方/hr,对整个空调的2.7w立方/hr影响很小。 确认时,吧回风口堵了,也只影响了本房间和走廊的压差。其他相关房间无明显变化。 所以 我才倾向  详情 回复 发表于 2024-11-13 15:53
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-13 15:51:47 | 显示全部楼层
个人意见,微小

点评

感谢关心  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:11
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-13 15:53:07 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2024-11-13 15:46
改变了空调系统的设计理念,主要看变更后和设计有多大的偏差了,不可能是微小变更。

涉及到一个小房间 12平米,一个送风口一个回风口那种,房间送风量 560立方/hr,对整个空调的2.7w立方/hr影响很小。
确认时,吧回风口堵了,也只影响了本房间和走廊的压差。其他相关房间无明显变化。
所以 我才倾向于 微小变更。
但还是有点 GMP方面的 担忧。所以来此请教大神们。。。

点评

至少涉及到该风管管道、增加排风机组、控制联动,到底有多大影响,还是要自己评估。关键系统的设计变更,我觉着还是别太草率。  详情 回复 发表于 2024-11-13 15:57
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-13 15:57:05 | 显示全部楼层
happygods 发表于 2024-11-13 15:53
涉及到一个小房间 12平米,一个送风口一个回风口那种,房间送风量 560立方/hr,对整个空调的2.7w立方/hr ...

至少涉及到该风管管道、增加排风机组、控制联动,到底有多大影响,还是要自己评估。关键系统的设计变更,我觉着还是别太草率。

点评

改动的工作 很少, 但确实会涉及到管道的改变,把原来的转向接到旁边的直排风管即可。 但是 想要的是从逻辑上 和法规上先说服自己。  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:13
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-11-13 16:06:14 | 显示全部楼层
变更等级要通过风险评估来确定,个人倾向于中等变更。首先讲变更,房间回风变成排风,带来的风险点:1、回风改成排风,房间总体压差不变;2、回风减小,要保证送风不变,需要增加新风比,但是鉴于房间回风量300-500左右和机组送风20000-30000相比占比很小,所以对新风管、风阀、新风处理、以及空调段冷热湿的负荷没有太大影响。3、风管改造和排风机组:由于回风管道改造,涉及风管的拆装,可能导致风管接管错误,再就是管道污染和漏风问题,需要进行确认;新增排风,考虑是新增单独排风机组或将排风管接到其他排风机组,考虑排风机组负荷和系统联动问题。需要对系统联动进行确认。 由于牵扯到空调系统和自控系统的再验证,所以倾向于中等变更。

点评

说的很细,非常感谢。  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:14
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-11-13 17:13:35 | 显示全部楼层
变更的大小主要看给系统带来的风险程度,从风量上来讲影响不是很大的。但改成直排后就直接对外了,需要有防止闪停出现倒灌的措施。另外,之所以要改为费能的直排,肯定还有一个严峻情况发生变化了,这个情况是否会对系统带来风险呢?

点评

嗯。变动方式很简单,旁边就有直排风管。 之所以改变是 新增一个品种,采用流化制粒(小设备)需要占用这个房间,其排风采用直排模式的原因。  详情 回复 发表于 2024-11-14 16:17
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:11:58 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:13:15 | 显示全部楼层
准圣级药老 发表于 2024-11-13 15:57
至少涉及到该风管管道、增加排风机组、控制联动,到底有多大影响,还是要自己评估。关键系统的设计变更, ...

改动的工作 很少, 但确实会涉及到管道的改变,把原来的转向接到旁边的直排风管即可。
但是 想要的是从逻辑上 和法规上先说服自己。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:14:13 | 显示全部楼层
优秀的小嘉 发表于 2024-11-13 16:06
变更等级要通过风险评估来确定,个人倾向于中等变更。首先讲变更,房间回风变成排风,带来的风险点:1、回 ...

说的很细,非常感谢。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2024-11-14 16:17:12 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2024-11-13 17:13
变更的大小主要看给系统带来的风险程度,从风量上来讲影响不是很大的。但改成直排后就直接对外了,需要有防 ...

嗯。变动方式很简单,旁边就有直排风管。
之所以改变是 新增一个品种,采用流化制粒(小设备)需要占用这个房间,其排风采用直排模式的原因。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-24 07:24

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表