蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 681|回复: 12
收起左侧

[工程设计] 技术夹层高度的问题?

[复制链接]
发表于 2024-9-18 10:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 阳光蒲照 于 2024-9-18 10:49 编辑

多层厂房的技术夹层要怎么设计,三层每层六米的话,每层技术夹层应该有多高啊?若有罐体贯穿楼层间技术夹层又应该怎么铺设呢?求求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-18 10:30:45 | 显示全部楼层
洁净厂房:一般都是2.7米吧 ,局部地区根据设备需求的高度设置。夹层一般没有要求,最后能便于操作。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-18 10:48:20 | 显示全部楼层
楼上说的对
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-9-18 10:48:58 | 显示全部楼层
在设计多层厂房的技术夹层时,需要考虑通风、管道、电缆等设施的布置空间。根据《建筑设计规范》GB 50017-2017,技术夹层的高度应根据实际需要确定,一般建议不低于2.5米。对于三层每层六米的厂房,可以考虑将技术夹层高度设定为2.5米。

若有罐体贯穿楼层间技术夹层,应遵循《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019的要求,确保罐体的安装和维护空间。罐体应尽量靠近墙壁布置,以减少对技术夹层空间的影响。同时,应考虑罐体的维护和检修通道,确保人员可以方便地进出。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-18 11:21:33 | 显示全部楼层
6米的层高有点矮了,现在一般厂房都在7.5米
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-18 13:34:23 | 显示全部楼层
厂房内的高度还是由生产线本身决定的,现在新建厂房单层高度一般都是7.5m,夹层就是留1m只要不影响维护维修都是合规的;7.5m主要是考虑下面设备的高度,例如立式冻干机有的要求预留6.5m,大型的罐体本身就得4-5m,这个局部就得提高高度,夹层就得比这个还要高的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-18 16:04:16 | 显示全部楼层
没有要求,夹层越高越好,太矮每次上去爬到崩溃。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-9-19 22:32:40 | 显示全部楼层
natural 发表于 2024-9-18 13:34
厂房内的高度还是由生产线本身决定的,现在新建厂房单层高度一般都是7.5m,夹层就是留1m只要不影响维护维修 ...

洁净区每个房间的技术夹层高度都需要一样吗,如果部分设备较高可以就单个房间的技术夹层矮一点吗,还是只能整体提高厂房高度呢?

点评

不需要,技术夹层是放置公用系统管道、设备排风等的地方,可以保障设备的使用、维修就行,留1m、3m只要可以达到效果即可。局部提高举架不耽误走水管、风管、电线这类都可以,不行就改造公用系统绕开都是可以的  详情 回复 发表于 2024-10-11 10:56
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-20 14:49:48 | 显示全部楼层
18060210934 发表于 2024-9-19 22:32
洁净区每个房间的技术夹层高度都需要一样吗,如果部分设备较高可以就单个房间的技术夹层矮一点吗,还是只 ...

实际操作是可以的,罐体房间高,夹层就低,其他房间按照标准高度,夹层就高,方便检修
回复

使用道具 举报

发表于 2024-9-20 15:13:06 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2024-9-18 10:48
在设计多层厂房的技术夹层时,需要考虑通风、管道、电缆等设施的布置空间。根据《建筑设计规范》GB 50017-2 ...

《建筑设计规范》GB 50017-2017这是什么规范
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-9-30 16:16:39 来自手机 | 显示全部楼层
重点看你们预留工艺设备安装需求,以及后续夹层空间布局的需求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-11 10:56:20 | 显示全部楼层
18060210934 发表于 2024-9-19 22:32
洁净区每个房间的技术夹层高度都需要一样吗,如果部分设备较高可以就单个房间的技术夹层矮一点吗,还是只 ...

不需要,技术夹层是放置公用系统管道、设备排风等的地方,可以保障设备的使用、维修就行,留1m、3m只要可以达到效果即可。局部提高举架不耽误走水管、风管、电线这类都可以,不行就改造公用系统绕开都是可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-11 13:47:16 | 显示全部楼层
技术夹层设置方便检修和操作即可,实在不行可以局部调整呀。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-1-15 19:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表