一年内
三场停电,都和下雨有关
那这样算重复发生吧
后续还需要要有强制性的预防措施吗

下雨,天灾,没法预防
总不能召唤几个闪电雷云,没事开两炮吧
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-27 11:57:56 | 显示全部楼层
影响不严重,就按意外

特别严重,就加强基础设施建设,搭防雨棚,上ups之类的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 12:07:38 | 显示全部楼层
改造基建,上UPS,我们公司除非刮台风 否则没有因为下雨导致停电的

点评

设备还好加ups,空调系统怎么加?  详情 回复 发表于 2024-8-28 14:37
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2024-8-27 12:11:34 | 显示全部楼层
问题的根源其实不在下雨……
至于是否升级,质量工具本身是一个工具;专业的评估,是接受风险or必须解决,取决于你们

点评

有人扯犊子,就有人捧臭脚。 有这么个玩意儿《FDA认可通过的一份停电偏差报告》,也不知道是谁,在什么时候吹出来的。一看FDA都认可啦,跪舔的废物们是一堆接着一堆啊。  详情 回复 发表于 2024-8-27 16:00
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 12:17:23 | 显示全部楼层
前排向各位大佬学习
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-27 12:20:26 | 显示全部楼层
管在厂区范围内的,外部的管不了

点评

对,天灾人祸这个偏差,重复发生没法避免  详情 回复 发表于 2024-8-27 13:32
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 12:48:06 | 显示全部楼层
看影响严重程度吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 13:00:26 | 显示全部楼层
根本原因是下雨、打雷还是安装质量问题?
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2024-8-27 13:06:47 来自手机 | 显示全部楼层
弄避雨设施

点评

打小雨伞吗  发表于 2024-8-27 14:38
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-27 13:09:07 | 显示全部楼层
下雨导致的停电问题,确实属于不可抗力因素,难以完全预防。然而,可以通过增强电网的防灾能力和应急响应机制来降低其影响。例如,加强电网设施的防水防潮措施、优化电网结构以提高冗余性、制定详细的应急预案和快速修复方案等。对于重复发生的问题,应深入分析原因,采取针对性改进措施,以减少未来同类事件的发生概率和影响程度。

【鼠鼠还在学习中,内容仅供参考(药搭GMP软件提供技术支持)

点评

这个是AI吧,前段时间卡豚鼠说的AI在采集  详情 回复 发表于 2024-8-27 13:44
这是个机器人吗?  发表于 2024-8-27 13:14
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-27 13:15:07 | 显示全部楼层
一下雨就停电?
这肯定有问题,需要解决
特大暴雨、台风什么的,根据实际情况解决吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 13:16:35 | 显示全部楼层
路过学习     
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-8-27 13:31:46 | 显示全部楼层
如果是下雨导致短时间停电,能在较短时间内恢复,可以考虑内部应急电源搞起来
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 13:32:30 | 显示全部楼层
鬼使神差 发表于 2024-8-27 12:20
管在厂区范围内的,外部的管不了

对,天灾人祸这个偏差,重复发生没法避免
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 13:44:11 | 显示全部楼层
机智鼠 发表于 2024-8-27 13:09
下雨导致的停电问题,确实属于不可抗力因素,难以完全预防。然而,可以通过增强电网的防灾能力和应急响应机 ...

这个是AI吧,前段时间卡豚鼠说的AI在采集
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-27 14:00:38 | 显示全部楼层
看下雨导致内部停电还是外部停电吧,若是内部,那就是缺陷,如果外部,那只能沟通解决,增加内部设施来预防停电
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 14:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
你们自备发电机供应主要设备及功能间,评估总用电量
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 14:05:49 | 显示全部楼层
重点在产品评估。
CAPA的话,如果下雨因外网停电导致停电 问题不大,备注记录即可
如果下雨后是自己停电,还是要反思一下 你家工厂是不是有大的EHS风险,全面检查 一下
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-8-27 14:43:20 | 显示全部楼层
你说都和小雨有关?其实真实原因是你们防雨措施不到位。是意外么?至少是你们公司对于辅助公用系统管理不到位。我们说暴雨、强对流天气出现这种情况还行。

点评

如果是下雨导致内部供电异常,那就是防雨措施的问题,可以内部想办法解决。如果是下雨导致外部供电异常,那就是另一回事了,只能考虑应急预防,减少损失吧。好比很多年前有一次,下大雨打雷,劈中了公司外部的电线杆  详情 回复 发表于 2024-8-27 14:56
每次都是外网我们管不了  详情 回复 发表于 2024-8-27 14:52
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-8-27 14:47:20 | 显示全部楼层
建一个电磁保护罩,就好了啊
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 06:20

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表