问下各位老师A级环境的风是开不开高效过滤器上面的新风阀,还是只开启A级室循环风?还有个问题就是A级高效过滤器安装有啥要求吗?麻烦各位指导下谢谢
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2024-7-22 16:01:08 | 显示全部楼层
不太清楚你们的设计。
常见A级的设计有两种
一种是隔离器A级,背景D级或C级,可以通过VHP灭菌达成隔离器内部A级,通过空调送风或环境取风,高效过滤维持环境,两种方式,都会涉及取风和排风
一种是B/A级,背景B级,A级层流送风,设施RABS隔离,通常是环境取风,有ORABS(开放式)和CRABS(封闭式)两种,ORABS的A级风会返回背景环境,CRABS可能会有循环或通过风管排到室外。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-7-23 08:56:44 | 显示全部楼层
小斌12 发表于 2024-7-22 16:01
不太清楚你们的设计。
常见A级的设计有两种
一种是隔离器A级,背景D级或C级,可以通过VHP灭菌达成隔离器 ...

我们是第二种,B/A级,设有循环风,顶上有新风口  每次开启循环风 需要开启新风口吗