蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1775|回复: 38
收起左侧

哪位大佬帮忙看一下这个车间布置生产面膜么

[复制链接]
发表于 2024-5-20 16:18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
哪位大佬帮忙看一下这个车间布置生产面膜么,有什么问题请您指正

面膜新车间方案3-2024.05.070000.jpg
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 16:53:14 | 显示全部楼层
少个中间品暂存库,难道是和静置室共用的?
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 16:55:27 | 显示全部楼层
从硬性的法规角度看应该是没什么问题吧,该有的功能间都有。从实际操作的角度看,动线不合理、弯弯绕绕的,做个中控检测都要绕一圈;包材暂存室是包材消毒用的吗?离灌装间这么远。另外注意开门方向,包材消毒有用臭氧的话,注意房间的排风设计。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 17:07:54 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-20 17:03
是为了从外边能参观才搞得工艺路线不太合理,请问现在车间面积什么的有要求么

旧105条是有面积要求的“现场检查生产区是否有与生产规模相适应的空间和面积,每条生产车间作业线的制作、灌装、包装间总面积不得小于100平方米。”,新法规现在没要求吧,你最好打电话跟你们当地的药监化妆品监管部门问问
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:28:54 | 显示全部楼层
原辅料暂存室位置不合理。应该靠近物料进入的通道。你这样物料进入的时候绕走廊一圈,称量领料的时候又绕一圈。污染的风险变高了。工器具存放室只能通过清洗室进出,不太合适。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:58:14 | 显示全部楼层
我怎么没找到纯化水设备在哪个房间,罐装之后应该有个内包间。内包到外包之间建议单独设立传递窗,省的和原料入口共用,少走回头路。称量,配料,静置,罐装按工艺顺序排房间位置,尽量不走回头路
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-22 11:22:24 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-22 08:40
纯化水车间在这个厂房之外,灌装室和外包室之间有个传递窗,没有内包室,我的想法是产品产出后直接由传递 ...

不需要传递窗,化妆品没要求。灌装间和外包间之间墙体开洞,流水线直接输送出去,开窗注意大小,保持压差即可,基本上化妆品厂都是这样做的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 16:20:03 | 显示全部楼层
哪位大佬帮忙看一下这个车间布置生产面膜么 ?符合要求么,有什么问题啊
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 16:26:19 | 显示全部楼层
物料的传递不通过传递舱么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 16:27:04 | 显示全部楼层
废弃物是如何传出的?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 16:31:53 | 显示全部楼层
zhw411 发表于 2024-5-20 16:27
废弃物是如何传出的?

物流通道传出可以么
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-20 16:33:13 | 显示全部楼层
感觉你这原辅料区  和称量室   配料  罐装区 设的挺别扭的    一会去那  一会去另一个   绕来绕去的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 16:36:05 | 显示全部楼层
程小花 发表于 2024-5-20 16:26
物料的传递不通过传递舱么?

通过物流通道传入,有缓冲间能达到自净的目的也可以吧,传递舱我查了一下应该是带自净功能德传递窗
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 16:38:16 | 显示全部楼层
蜜糖 发表于 2024-5-20 16:36
通过物流通道传入,有缓冲间能达到自净的目的也可以吧,传递舱我查了一下应该是带自净功能德传递窗

那你图里的传递仓的图示就不对了。传递仓里的紫外线灯也要做验证的
回复

使用道具 举报

发表于 2024-5-20 17:01:01 | 显示全部楼层
洁净走廊宽度1.4m,做面膜少不了甘油这类大桶原料,肯定要塑料托盘转运,一般塑料托盘宽度都有1.2吧,转弯的地方墙面以后少不了碰撞。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:02:30 | 显示全部楼层
westwoo 发表于 2024-5-20 16:53
少个中间品暂存库,难道是和静置室共用的?

中间产品?面膜液?那是跟静置室在一起了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:03:45 | 显示全部楼层
1217437030 发表于 2024-5-20 16:55
从硬性的法规角度看应该是没什么问题吧,该有的功能间都有。从实际操作的角度看,动线不合理、弯弯绕绕的, ...

是为了从外边能参观才搞得工艺路线不太合理,请问现在车间面积什么的有要求么
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:05:58 | 显示全部楼层
程小花 发表于 2024-5-20 16:38
那你图里的传递仓的图示就不对了。传递仓里的紫外线灯也要做验证的

跟传递藏一个作用,但它是缓冲间,也用于传递物料包材废弃物
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:18:21 | 显示全部楼层
待外包产品出去外包车间没缓冲间嘛,还有就是路线有点绕来绕去的,如果要实际应用,你还是结合实际场地看看怎么方便生产,提高生产效率。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:34:01 | 显示全部楼层
工艺流、人流、物流都不顺畅
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-20 17:35:55 | 显示全部楼层
这是自己画的吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-20 17:41:02 | 显示全部楼层

嗯,这是我自己画的,画的不太规范
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-9 23:47

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表