[验证管理] 请大神指导一下空调系统送风量检测方法

[复制链接]
发表于 2024-5-9 16:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
需要对空调系统送风量检测,有哪个大神能分享一下相关资料和检验记录么?万分感谢。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-9 16:05:00 | 显示全部楼层
是漏风量检测吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-9 16:13:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 北京正洁-第三方 于 2024-5-9 16:14 编辑

应该是洁净室内的风量调试,你就根据房间体积*换气次数,计算房间风量,按着风量调试就行了。送风定了,然后调回排风,定压差
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-9 16:16:42 | 显示全部楼层
一般用风量罩测就行,风速的话误差比较大
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-9 16:18:40 | 显示全部楼层
风速误差一般如下
1.png
2.png
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-9 16:49:20 | 显示全部楼层
这个送风量指的是哪里,送风管道还是功能间的送风量?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-9 17:37:32 | 显示全部楼层
直接用风量罩套上去测
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-5-9 17:59:04 | 显示全部楼层
风量罩测每个风口的送风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-9 18:36:22 | 显示全部楼层

洁净区各房间空调的送风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-9 18:37:29 | 显示全部楼层
hyj1234 发表于 2024-5-9 16:49
这个送风量指的是哪里,送风管道还是功能间的送风量?

功能间,我理解是空调出风口的送风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2024-5-9 18:41:40 | 显示全部楼层
北京正洁-第三方 发表于 2024-5-9 16:13
应该是洁净室内的风量调试,你就根据房间体积*换气次数,计算房间风量,按着风量调试就行了。送风定了,然 ...

是的,谢谢!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-5-10 09:32:40 | 显示全部楼层
需要第三方检测、调试的联系13001201371

点评

呵呵,好的,蟹蟹  发表于 2024-5-10 13:29
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-10-6 18:21

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表