探讨!气流流型的动态合格标准

[复制链接]
药徒
发表于 2023-11-20 16:54:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
各位大神,想讨论一下气流流型的动态合格标准,应该怎么设定呢?
“在干预期间,气流是保持单向并垂直向下的,干预动作不会造成初始气流的中断;当操作人员在关键区域内进行操作退出后,气流应该能够在2秒内恢复。在开关门时和交界区域,A级以外的气流不会进入到A级内。”
这样的描述可以吗?
资料中NEBB 2009 中有气流垂向角度不得超过14°,这个适用于药企吗?怎么实操测量呢?

点评

干预动作不会造成初始气流的中断?  发表于 2023-11-21 08:19
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-11-20 16:59:26 | 显示全部楼层
为什么要把蓝色的字弄的那么小
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-11-21 08:25:38 | 显示全部楼层
干预动作不会造成初始气流的中断
我也不理解这句话
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-11-21 08:38:58 | 显示全部楼层
我个人理解是,气流经过手臂(正在做的干扰动作),还是自然向下的,干扰动作并不会影响气流的流动方向。动作幅度过大,当然会对气流方向造成干扰
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-11-21 17:02:32 | 显示全部楼层
想知道干预过程中气流处于什么状态算是合格的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2024-7-19 15:51:38 | 显示全部楼层
太理论了,14°如何量?