空调系统安装确认时,施工方提供不了漏风量测试记录,怎么解决
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-18 20:28:52 | 显示全部楼层
很少进行漏风量测试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-18 20:32:41 来自手机 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-18 21:52:13 | 显示全部楼层
你给他做好表格,让他填一下,不就有了吗?你个死脑筋。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-18 22:23:22 来自手机 | 显示全部楼层
linchk 发表于 2023-09-18 21:52
你给他做好表格,让他填一下,不就有了吗?你个死脑筋。

这也太假了吧
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-19 08:14:04 | 显示全部楼层
漏风量?没有你不给他签单不就行了。欺负不住王八我还欺负不住鳖么?限时三天,给不出来就拆风管做漏风量再装上去。

点评

那仪器我记得还蛮大的,不过测的也快  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:47
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-19 08:51:28 | 显示全部楼层
没有不签字,工程会议批斗他。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-19 09:13:36 | 显示全部楼层
首先你的说法不严谨,你已经在安装确认了,漏风量测试指的是主风管的漏风量测试记录呢还是房间的漏风量测试记录呢,当然可能你们没有做过房间的漏风泄漏测试,这个是有相关的测试方法,当然一般是有严格要求的车间才会做。
然后你应该是指风管的漏风量打压测试,这个你都安装确认了才想起要做,哥们,你们管施工不是一般的垃圾啊。相关测试不做就验收了,现在你们要求施工方做,你的风管成型安装了,风阀都接好了,保温也做了,现在做很麻烦,但是如果真要做,也是可以做的,但是需要付出代价非常大,耗费人工非常多,而且会影响你的送风量检测,如果只是因为要提供漏风量测试,导致整个系统要重新调试,你的验证估计2个月都做不完。

点评

请教一下房间漏风量测试方法哪里可以找到?  详情 回复 发表于 2023-9-19 09:54
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-19 09:47:49 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2023-9-19 08:14
漏风量?没有你不给他签单不就行了。欺负不住王八我还欺负不住鳖么?限时三天,给不出来就拆风管做漏风量再 ...

那仪器我记得还蛮大的,不过测的也快
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2023-9-19 09:54:19 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-9-19 09:13
首先你的说法不严谨,你已经在安装确认了,漏风量测试指的是主风管的漏风量测试记录呢还是房间的漏风量测试 ...

请教一下房间漏风量测试方法哪里可以找到?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-19 11:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-09-19 09:13
发表于 2023-9-19 12:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
你这情况和我遇到的一模一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-9-19 12:52:33 来自手机 | 显示全部楼层
请教一下,想知道你们是怎么解决的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-9-19 15:13:42 来自手机 | 显示全部楼层
向日葵的微eec 发表于 2023-09-19 12:52
请教一下,想知道你们是怎么解决的

没解决呢,你们怎么解决的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-19 15:28:05 | 显示全部楼层
施工方也够诚实了,当然可能也是一直这么做的,不知道还需要测漏风量。我最近在器械行业,这个漏风量绝对是重灾区,所有施工都是共板法兰,默认的,因为甲方没有人关注,也不会交流做法。漏风量基本就两个说法,一个是发烟或者漏光,另一个是测终端风量和。搞得人很崩溃,在暖通行业很基础的做法,结果在我们医药净化行业这种高标准高能耗的,反而是一片狼藉。
话说回来,漏风量基本是方案设计和过程控制,也不用太纠结做没做。因为即使做了,漏风设备也是检测主风管,所有支管法兰密闭,最后结果很好,但装完若干七扭八转的风管后,还是有可能有地方会漏,漏光和漏烟也需要在封管前完成,而且基本也是主风管。
现在我觉得合理的做法就是,上夹层检查保温棉有没有鼓包,因为漏风的位置保温棉会鼓包,或者哪里有啸叫声,或者直接能感受到风吹,一节一节的看,反正风管布局图也需要确认,直接就把漏风一起确认了,然后再看看房间风量够不够,没有问题就补个记录吧!
反正有记录也不一定做了,做了也不一定有意义,补一下吧

点评

共板法兰不是说不行,这个要看用的什么材料,如果有要求才会用角钢法兰。施工这块我也搞了几年了,验证给业主也做了很多。漏风量测试做了无数,所以重要的点不是一定说材料不行,而是施工工人的素质。当然你所说的漏  详情 回复 发表于 2023-9-21 09:45
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-21 09:45:21 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2023-9-19 15:28
施工方也够诚实了,当然可能也是一直这么做的,不知道还需要测漏风量。我最近在器械行业,这个漏风量绝对是 ...

共板法兰不是说不行,这个要看用的什么材料,如果有要求才会用角钢法兰。施工这块我也搞了几年了,验证给业主也做了很多。漏风量测试做了无数,所以重要的点不是一定说材料不行,而是施工工人的素质。当然你所说的漏光测试这个是很容易通过的,发烟测试这个咋说呢很少做,其实也比较容易通过。风管还是做漏风量检测才是最靠谱的。

点评

用共板法兰的基本都是不太重视的项目,制药行业懂的人比较少,所以被忽悠的机会比较大,当然可以做的好一点,比如用螺栓,材料应该差别不大。漏风其实对耗能影响很大,只是很多施工方为了更低的价格做更高的利润  详情 回复 发表于 2023-9-26 09:30
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-26 09:30:35 | 显示全部楼层
cloudsky 发表于 2023-9-21 09:45
共板法兰不是说不行,这个要看用的什么材料,如果有要求才会用角钢法兰。施工这块我也搞了几年了,验证给 ...

用共板法兰的基本都是不太重视的项目,制药行业懂的人比较少,所以被忽悠的机会比较大,当然可以做的好一点,比如用螺栓,材料应该差别不大。漏风其实对耗能影响很大,只是很多施工方为了更低的价格做更高的利润
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-9-26 19:54:19 | 显示全部楼层
学习了                                       
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 01:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表