蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1228|回复: 12
收起左侧

[空调系统] 生物安全柜

[复制链接]
药徒
发表于 2023-4-20 10:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问各位阳性室里面的生物安全柜开启的话,一更 与非洁净区的压差由10变到0是正常的吗,阳性室与非洁净区的压差是保持负压还是正压?
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-20 10:31:34 | 显示全部楼层
联系工程部调风量

阳性肯定负压吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-20 10:36:09 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-4-20 10:31
联系工程部调风量

阳性肯定负压吧

不开生物安全柜的时候,阳性室跟缓冲间和非洁净区都能保持负压,开生物安全柜后,阳性室跟缓冲间之间的负压变大,和非洁净区变成正压了,一更和非洁净区压差变成0了,这样不知道是不是正常的。

点评

是的,阳性实验间的安全柜是全排风的吧,一开影响压差这个是需要联系工程的人调试的。  详情 回复 发表于 2023-4-20 10:40
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-20 10:40:17 | 显示全部楼层
030303 发表于 2023-4-19 21:36
不开生物安全柜的时候,阳性室跟缓冲间和非洁净区都能保持负压,开生物安全柜后,阳性室跟缓冲间之间的负 ...

是的,阳性实验间的安全柜是全排风的吧,一开影响压差这个是需要联系工程的人调试的。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2023-4-20 10:53:58 | 显示全部楼层
二楼的哥们说得;很对,你这风量肯定有问题,阳性菌室必须一直保持负压状态,否则就有泄漏的风险。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-4-20 11:18:57 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-4-20 10:40
是的,阳性实验间的安全柜是全排风的吧,一开影响压差这个是需要联系工程的人调试的。

是的,我也是第一次见安全柜一开,房间的压差会变动那么大的,非常感谢

点评

隔离器影响风量还能接收,生物安全柜就削微夸张了点  详情 回复 发表于 2023-4-20 11:31
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-20 11:31:30 | 显示全部楼层
030303 发表于 2023-4-20 11:18
是的,我也是第一次见安全柜一开,房间的压差会变动那么大的,非常感谢

隔离器影响风量还能理解,生物安全柜就削微夸张了点

点评

因为他是有毒的好像是叫 B2型安全柜 需要全排风。  详情 回复 发表于 2023-4-20 11:35
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-20 11:35:39 | 显示全部楼层
姣妹崽 发表于 2023-4-19 22:31
隔离器影响风量还能理解,生物安全柜就削微夸张了点

因为他是有毒的好像是叫 B2型安全柜  需要全排风。

点评

这风量确实会比常规生物安全柜大一些  详情 回复 发表于 2023-4-20 12:01
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2023-4-20 12:01:07 | 显示全部楼层
小树冲冲 发表于 2023-4-20 11:35
因为他是有毒的好像是叫 B2型安全柜  需要全排风。

这风量确实会比常规生物安全柜大一些
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-4-21 17:39:01 | 显示全部楼层
现象是正常的,因为阳性室送风量偏小了一点,开安全柜就靠吸更衣缓冲这里的送风了。要不这么变,阳性的送风就要做变风量,和安全柜的开启做联动,如果不是做变风量就加大一更的送风,让一更始终对非洁净区的压差是正值。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-2 11:08:35 | 显示全部楼层
一般实验室里有通风柜或者全排风,开启的时候风量变化导致压差变化,可以让工程把风管上的排风阀改成“可变风量阀”,根据压差自动调节开度。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2023-5-4 14:24:51 | 显示全部楼层
你的生物安全柜类型是啥?全排安装的,那要跟生物安全柜安装一个联动补风的,不然压差保不住,同时阳性要保持负压。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-5-24 10:55:09 | 显示全部楼层
现在工程师调过后,生物安全柜不开的时候,阳性室和缓冲间能保持负压,阳性室和一般区因有个传递窗所以装了个压差表,阳性室和一般区保持正压,一更和一般区保持正压;生物安全柜打开的时候,阳性室和缓冲间能保持负压,阳性室和一般区负压,一更和一般区保持正压但小于10.。。。。。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-23 05:32

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表