  各位老师好,最近有厂家来做隔离器高效完整性测试,但是排风高效由于风机是在高效的排风侧(相当于是扫描面),这个厂家给的测试方法是排风反扫,就是在排风机那个地方连接一个外置风机,然后扫正常的送风那一面。因为静压箱里无法扫描。个人想问的是,高效正反都可以扫描吗?排风除了在风管检测还有别的方法吗?希望各位老师给提提建议 下面是我简单画了个图,红色是气流方向。



回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-12 15:29:28 | 显示全部楼层
是的 正反都可以扫描
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-12 15:32:44 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-12 15:29
是的 正反都可以扫描

这个有理论来源吗?木老师,我想搜一下相关资料
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2023-2-12 15:53:32 | 显示全部楼层
李机智 发表于 2023-2-12 15:32
这个有理论来源吗?木老师,我想搜一下相关资料

隔离器排风过滤器这样检漏是目前比较流行的做法,可以参考https://mp.weixin.qq.com/s/v1mbq8LMBYzfKz3VBiil7Q

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2023-2-12 15:55:17 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2023-2-12 15:53
隔离器排风过滤器这样检漏是目前比较流行的做法,可以参考https://mp.weixin.qq.com/s/v1mbq8LMBYzfKz3VB ...