[空调系统] 高效过滤器光度计法上游浓度范围如何确定?

  [复制链接]
药徒
发表于 2022-8-30 15:58:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
GBT13554-2020-高效过滤器 中给的是10~20;GB 50591-2010 洁净室收工及验收规范 中给的是20~80药厂生产车间和实验室中的高效过滤器是否要参考GB 50591-2010 洁净室收工及验收规范 中的要求呢,还是说只有首次确认需要参考?希望各位老师帮忙解答

GB 50591-2010 洁净室收工及验收规范

GB 50591-2010 洁净室收工及验收规范

GBT13554-2020-高效过滤器

GBT13554-2020-高效过滤器
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 16:19:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

楼主是指气溶胶浓度标准的区别么?坐等大佬解答
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 16:23:47 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

实操一般设置到10-20ug/L,过高的上游浓度对高效过滤器损害也大
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:25:09 | 显示全部楼层
叶金乾 发表于 2022-8-30 16:23
实操一般设置到10-20ug/L,过高的上游浓度对高效过滤器损害也大

就是想用较低浓度,又怕不符合另一个国标
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 16:31:15 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

白昊文 发表于 2022-8-30 16:25
就是想用较低浓度,又怕不符合另一个国标

注意GB 50591-2010 洁净室收工及验收规范中描述所用词汇“宜达到”,没有强制要求。
按照光度计的原理,无论上游浓度是多大都可以进行检漏,只是检漏的准确性可能不能保证。
实际检漏过程中更应该注意的是检漏扫描操作的速度和覆盖范围。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 16:41:15 | 显示全部楼层
十几就可以了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-30 16:42:14 | 显示全部楼层
叶金乾 发表于 2022-8-30 16:31
注意GB 50591-2010 洁净室收工及验收规范中描述所用词汇“宜达到”,没有强制要求。
按照光度计的原理, ...

嗯...没错,确实,实操的时候扫描动作很难做到位
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-8-30 16:45:04 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

不都是  仪器显示绿了就表示符合最低要求吗
国标各种带T    “宜”“可”的         还是买前/建前先和供应商约定好标准和方法,否则后续做起来难看
回复

使用道具 举报

药仙
发表于 2022-8-30 17:00:19 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

我咋记得是10~100呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:01:30 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2022-8-30 16:45
不都是  仪器显示绿了就表示符合最低要求吗
国标各种带T    “宜”“可”的         还是买前/建前先和供 ...

仪器的合格标准都是自己设置的,比如上游浓度和透过率。气溶胶发生器的说明书上建议20~80,但还是想用低浓度的来进行检测,尽量减少高效的耗损。感谢您的建议!

点评

一般是>10就行。损害倒是一般,关键有的冷发烟根本发不进去,达不到20,10的话凑合。国标看看就好,  发表于 2022-8-30 18:51
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-30 17:02:29 | 显示全部楼层
木木杨1 发表于 2022-8-30 17:00
我咋记得是10~100呢

啊这...木老师还记得在哪见过吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 17:07:24 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

“宜达到”,没有强制要求
扫描操作要注意点
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2022-8-30 17:18:03 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

建议按照EN 1822中的20~80来进行,低于20会影响检测结果,高于80会损害过滤器。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-30 17:28:29 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

实操一般高于20就测了,过滤器可贵了
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-31 08:31:39 | 显示全部楼层
白sxl6dzng 发表于 2022-8-30 17:07
“宜达到”,没有强制要求
扫描操作要注意点

好的,感谢分享!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-31 08:32:02 | 显示全部楼层
ouyang_xg 发表于 2022-8-30 17:18
建议按照EN 1822中的20~80来进行,低于20会影响检测结果,高于80会损害过滤器。

好的,感谢分享
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-8-31 08:38:41 | 显示全部楼层
你说的都对 发表于 2022-8-30 17:28
实操一般高于20就测了,过滤器可贵了

必需的设备,再贵也得齐全,能撑到使用期限结束就万事大吉

点评

如果你选择的是一线品牌的高效过滤器,用5年是基本没有什么问题的。  发表于 2022-8-31 09:09
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 10:59:05 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

50591是你安装好的过滤器,一般发烟建议热发,在机组处中效过滤器后发烟,发烟处到达高效过滤器要经过各管道,所以20-80比较合理,我们发烟一般控制在20-30之间。13554是针对单块过滤器的泄漏测试,发烟肯定离的高效过滤器要近一些,所以浓度在10-20也算正常。按实际情况实际判断,标准既然是宽泛的,那就根据实际情况控制了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2022-9-1 12:45:10 | 显示全部楼层
mictest40 发表于 2022-9-1 10:59
50591是你安装好的过滤器,一般发烟建议热发,在机组处中效过滤器后发烟,发烟处到达高效过滤器要经过各管 ...

这样啊,我们的高效都可以直接在出风口位置进行发烟检测,所以该选择低浓度。实操的时候发烟浓度太难控制了,前面风量就没控制好,后面检漏进行地很艰难。感谢您的分享!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-9-1 14:18:52 | 显示全部楼层

回帖奖励 +2 金币

白昊文 发表于 2022-9-1 12:45
这样啊,我们的高效都可以直接在出风口位置进行发烟检测,所以该选择低浓度。实操的时候发烟浓度太难控制 ...

你们应该是冷发烟吧,一块一块的发烟,做的是有点费事

点评

不懂就问:冷发烟和热发烟土局区别是什么呀?  详情 回复 发表于 2022-9-2 16:48
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-24 10:42

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表