蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1214|回复: 7
收起左侧

冷库超温时限如何界定

[复制链接]
发表于 2022-8-23 09:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
冷库温度设置-2~4℃,规定放置物料后,15min内冷库温度需恢复至规定范围,但当放置热的物料(流浸膏 糖浆等)时,超温时限会>15min,这种情况下有没有大神指点下?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-23 10:27:40 | 显示全部楼层
不应该冷却后放进去吗?
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-8-23 10:29:37 | 显示全部楼层
请先确定你的需求
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-8-23 10:38:51 | 显示全部楼层
应该要预冷一下再放进去,或者是有做过物料是从多少度降至2-4℃是在15min内,可能50℃15min内可以,但80℃就不行,那就会存在预冷至50再放进冷库了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-24 08:55:17 | 显示全部楼层
915_雨 发表于 2022-8-23 10:29
请先确定你的需求

这应该是中药企业普遍的一个问题,请教一下其他企业如何合规体现的,是调整冷藏的温度范围,还是规定浸膏与温感探头的位置,还是延长物料降温时间

点评

确定需求,物料到底要咋样 库不对就是库的问题,改库 大概率是库不改,物料要求也不改, 确定是否一定要降到多少度,一定要这么短时间吗,不是的话,可以慢多少 所谓合规,符合要求 符合流程 也就是了  详情 回复 发表于 2022-8-24 09:58
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-24 08:56:01 | 显示全部楼层
醴冬阳 发表于 2022-8-23 10:27
不应该冷却后放进去吗?

唉,最终的计量罐没有冷冻水,没法降温
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2022-8-24 08:56:55 | 显示全部楼层
舒月 发表于 2022-8-23 10:38
应该要预冷一下再放进去,或者是有做过物料是从多少度降至2-4℃是在15min内,可能50℃15min内可以,但80℃ ...

最终收料设备无冷冻水,预冷就需要改造设备
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2022-8-24 09:58:03 | 显示全部楼层
江南旧友qkp 发表于 2022-8-24 08:55
这应该是中药企业普遍的一个问题,请教一下其他企业如何合规体现的,是调整冷藏的温度范围,还是规定浸膏 ...

确定需求,物料到底要咋样
库不对就是库的问题,改库

大概率是库不改,物料要求也不改,   
确定是否一定要降到多少度,一定要这么短时间吗,不是的话,可以慢多少
所谓合规,符合要求  符合流程   也就是了

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-12-5 10:14

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表