[空调系统] 洁净室D级的温湿度下线可以降低吗?

  [复制链接]
药生
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:16:40 | 显示全部楼层
cxz123147 发表于 2021-3-12 16:00
所有区域温湿度都有一般通用规定  但是法规允许在评估对生产及产品影响的情况下 根据实际需要调整  前提是 ...

谢谢comments!
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-3-23 18:18:50 | 显示全部楼层
总体的意见是可以, 但要评估
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-3-24 07:34:53 | 显示全部楼层
谢谢 指教。。。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 11:08:19 | 显示全部楼层
路过,学习了
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-6 11:50:37 | 显示全部楼层
上限要考虑产品和微生物,下限要考虑人员,不可因为节约成本的绩效而去当工贼

点评

谢谢指教!  发表于 2021-5-7 08:26
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-7 10:27:08 | 显示全部楼层
18-26℃、45-65%可以在这个范围内调节的。
回复

使用道具 举报

药生
 楼主| 发表于 2021-5-10 09:41:18 | 显示全部楼层
大呆子 发表于 2021-1-13 09:49
可以下调,考虑产品工序特点、人员等方面

谢谢comments, 实际会控制, 但不想作为一个严格的不要条件,否则超了还要起偏差
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-5-13 07:38:49 | 显示全部楼层
与产品的特性相适应即可,前提是基于风险评估
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-5-14 22:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
ISO14644中湿度下限有30%,湿度过低要考虑有静电,有安全隐患,人员舒适度的温度是18-26,但首先满足工艺需求,无质量风险后才是人员舒适度
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-3 06:35

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表