发表于 2020-11-16 14:30:15 | 显示全部楼层
关键要带个防毒面具     不然吸多了会胸痛   不说了  我先痛会
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-12-9 09:45:31 | 显示全部楼层
周五开臭氧消毒,通过半衰期计算理论时间,再适当延长。
反正周一开空调也会先进行自净。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-28 08:53:00 | 显示全部楼层
请问你们的臭氧发生器,能力都是多少呢?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2020-12-28 16:39:33 | 显示全部楼层
验证的时候每个房间都会测的,需要好的防毒面具,空调回风管道上都安装有臭氧监测仪,监测臭氧浓度是否达到所需的要求   。消毒不但要达到大于10ppm浓度,消毒结束后臭氧残留也要小于0.01PPM,这样人员才可以进去工作。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-10 11:24:23 | 显示全部楼层
没必要检测浓度的
通过臭氧发生器产量和洁净区、管道容积计算开启时间,通过衰退期计算关机时间(臭氧是无残留的),然后长时间开启空气净化系统就可以保障安全了
通过浮游菌和沉降菌检测结果可以证实臭氧消毒效果

点评

要验证臭氧发生器是不是能达到产量,不要求浓度吗  详情 回复 发表于 2021-3-23 15:29
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-23 15:29:46 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-10 11:24
没必要检测浓度的
通过臭氧发生器产量和洁净区、管道容积计算开启时间,通过衰退期计算关机时间(臭氧是无残留的),然后长时间开启空气净化系统就可以保障安全了
通过浮游菌和沉降菌检测结果可以证实臭氧消毒效果

要验证臭氧发生器是不是能达到产量,不要求浓度吗
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-23 15:34:15 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2021-3-23 15:29
要验证臭氧发生器是不是能达到产量,不要求浓度吗

不是必须药检测浓度。又不是质量指标
从消毒效果验证证实开机一段时间能满足消毒要求,继续循环一段时间能满足安全要求

点评

消毒不用达到10ppm. 吗?怎么算达到消毒要求,指示剂挑战吗?环境监测不长菌算不算?  详情 回复 发表于 2021-3-23 16:49
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-23 16:49:35 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-23 15:34
不是必须药检测浓度。又不是质量指标
从消毒效果验证证实开机一段时间能满足消毒要求,继续循环一段时间能满足安全要求

消毒不用达到10ppm. 吗?怎么算达到消毒要求,指示剂挑战吗?环境监测不长菌算不算?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-23 16:51:44 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2021-3-23 16:49
消毒不用达到10ppm. 吗?怎么算达到消毒要求,指示剂挑战吗?环境监测不长菌算不算?

10ppm换算成浓度是19.63
环境监测沉降菌/浮游菌

点评

可以说是我们当初设计的,然后验证,设备性能不满足要求。  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:02
我们之前是每个级别的区域一台臭氧,但是验证时达不到这个浓度啊。臭氧发生器浓度达不到,所以现在用两台去消毒一个区域。  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:02
是的呢,我们就是根据这个浓度,要求第一个30分钟达到,第二个保持一个小时浓度不能下降。环境监测因为正好要做空调系统验证,浮游菌,沉降菌表面都监测  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:01
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-23 17:01:24 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-23 16:51
10ppm换算成浓度是19.63
环境监测沉降菌/浮游菌

是的呢,我们就是根据这个浓度,要求第一个30分钟达到,第二个保持一个小时浓度不能下降。环境监测因为正好要做空调系统验证,浮游菌,沉降菌表面都监测
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-23 17:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-23 16:51
10ppm换算成浓度是19.63
环境监测沉降菌/浮游菌

我们之前是每个级别的区域一台臭氧,但是验证时达不到这个浓度啊。臭氧发生器浓度达不到,所以现在用两台去消毒一个区域。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-23 17:02:53 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-23 16:51
10ppm换算成浓度是19.63
环境监测沉降菌/浮游菌

可以说是我们当初设计的,然后验证,设备性能不满足要求。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-23 17:10:36 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2021-3-23 17:01
是的呢,我们就是根据这个浓度,要求第一个30分钟达到,第二个保持一个小时浓度不能下降。环境监测因为正 ...

消毒时要关闭新风口和排风阀门,使整个系统处于循环状态

点评

消毒完了可以开空调,然后测达到合格残留的时间了吧。设置每5分钟测一次,测一个小时可以达到吗  详情 回复 发表于 2021-3-23 17:18
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-23 17:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-23 17:10
消毒时要关闭新风口和排风阀门,使整个系统处于循环状态

消毒完了可以开空调,然后测达到合格残留的时间了吧。设置每5分钟测一次,测一个小时可以达到吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-24 08:23:22 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-3-10 11:24
没必要检测浓度的
通过臭氧发生器产量和洁净区、管道容积计算开启时间,通过衰退期计算关机时间(臭氧是无 ...

我也是打算这么做的,先计算出理论上达到20mg/m3所需要的时间,再保持一个小时,每周五臭氧消毒,周一开启后进行沉降菌监测,不知道可行否?还是说一定要监测臭氧浓度是否达到20mg?
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-26 09:56:19 | 显示全部楼层
yangjie051207 发表于 2021-3-24 08:23
我也是打算这么做的,先计算出理论上达到20mg/m3所需要的时间,再保持一个小时,每周五臭氧消毒,周一开 ...

先计算出理论上达到20mg/m3所需要的时间,再保持一个小时,每周五臭氧消毒,周一开启后进行沉降菌监测
保持一个小时后再加入新风进来循环,周一侧微生物数量,你就知道是否可行了
环境监测对微生物数量有要求,对臭氧浓度是没有要求的,只是浓度和时间的组合会直接影响微生物数量
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2021-3-26 09:59:30 | 显示全部楼层
巴巴 发表于 2021-3-23 15:29
要验证臭氧发生器是不是能达到产量,不要求浓度吗

你根据臭氧发生器的产量数据,计算开启时间,再检测微生物数量
环境监测对微生物数量有要求,对臭氧浓度是没有要求的

点评

但是我计算了理论时间我不需要测试吗?实际我测试了浓度,达不到10PPM啊。我要对臭氧发生器做验证。臭氧发生器功率50g/h实际达不到。最基本的产量达不到那消毒有作用吗?  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:10
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-26 10:32:42 | 显示全部楼层
GB 28232-2020 《臭氧消毒器卫生要求》
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-26 11:10:32 来自手机 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-03-26 09:59
你根据臭氧发生器的产量数据,计算开启时间,再检测微生物数量
环境监测对微生物数量有要求,对臭氧浓度是没有要求的

但是我计算了理论时间我不需要测试吗?实际我测试了浓度,达不到10PPM啊。我要对臭氧发生器做验证。臭氧发生器功率50g/h实际达不到。最基本的产量达不到那消毒有作用吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-3-31 08:46:01 | 显示全部楼层
lyluo922 发表于 2021-3-26 09:56
先计算出理论上达到20mg/m3所需要的时间,再保持一个小时,每周五臭氧消毒,周一开启后进行沉降菌监测
...

我考虑到周一检测沉降菌只能证明周一的环境是合格的,后面周五还要测试一次,我考虑到人员及工作量问题,我就周五臭氧,周一开启运行至周五检测沉降菌,只要合格,就是证明消毒后七天内环境合格,臭氧消毒有效,可否?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-4-5 21:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表