纯化水系统, 在主管路上有两条分支 供2个纯化水罐,每个罐体都是单独的循环,   请问在主管路上有什么风险么? 修改后.jpg 修改后的图

原图

原图
原图



回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 09:15:23 | 显示全部楼层
理解的不是很明白。。。。是一个水系统制出的水两个罐子贮存而单独循环吗?如是这样的话,我认为就是要弄明白的是如何清洁,不会交叉就可以了。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-8-14 09:24:22 | 显示全部楼层
不是T型接头吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:32:35 | 显示全部楼层
胜利者 发表于 2012-8-14 09:24
不是T型接头吧

T 型接头 是什么?意思 我没太明白 麻烦您能说的清楚些么
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:33:53 | 显示全部楼层
lifurui 发表于 2012-8-14 09:15
理解的不是很明白。。。。是一个水系统制出的水两个罐子贮存而单独循环吗?如是这样的话,我认为就是要弄明 ...

一个纯水罐 给无菌制剂  一个给口服制剂, 请问 这样怎么会交叉污染?  每个都是走单独的 循环  怎么可能 交叉污染呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 09:41:53 | 显示全部楼层
可能是回水的时候,两个口有回一起的可能
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-14 09:52:08 | 显示全部楼层
果味酸奶 发表于 2012-8-14 09:41
可能是回水的时候,两个口有回一起的可能

回水单独的循环 进各自的灌   
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-14 10:04:48 | 显示全部楼层
暂时没想出制备主管路上有什么风险,主要是看设计的用什么方法一分二管路的吧。
另外一个分管路消毒时对另外一个分管路的影响怎么处理,还是每次消毒时两个分管路都要一起做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-14 10:39:02 | 显示全部楼层
只要流速,达到,考虑最大用水量
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-8-14 10:46:53 | 显示全部楼层
过来看看的,学习中!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 11:21:12 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2012-8-14 09:33
一个纯水罐 给无菌制剂  一个给口服制剂, 请问 这样怎么会交叉污染?  每个都是走单独的 循环  怎么可能 ...

那请问你如何将主管分为2呢??难道T型??同时我觉得也没什么必要分,再说了你无菌制剂也就是用纯化水清场所用。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-14 11:29:59 | 显示全部楼层
lifurui 发表于 2012-8-14 11:21
那请问你如何将主管分为2呢??难道T型??同时我觉得也没什么必要分,再说了你无菌制剂也就是用纯化水清 ...

考虑时间的问题才分的   这个不用追究 属于我家自己的问题
T型 ? 是什么意思?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-14 11:40:53 | 显示全部楼层
单独回水到各自储罐,应该是没有交叉污染的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-14 11:46:02 | 显示全部楼层
867323093 发表于 2012-8-14 11:29
考虑时间的问题才分的   这个不用追究 属于我家自己的问题
T型 ? 是什么意思?

我画了一个图 简单  很潦草
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-14 13:34:19 | 显示全部楼层
你应该所回路也画出来。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:45:23 | 显示全部楼层
中华骏捷 发表于 2012-8-14 13:34
你应该所回路也画出来。

画了啊  啊啊啊
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-15 08:16:36 | 显示全部楼层
那连接两个管道中间的管路你是怎么安装阀门的?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-15 09:25:17 | 显示全部楼层
罐满后,纯水机到罐之间管路中水如何循环呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-16 17:09:01 | 显示全部楼层
纯水的流速和压力好控制吗???
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-19 15:49:12 | 显示全部楼层
一般的两个纯水罐,只要清洗达到要求,应该没什么问题
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-5-2 20:36

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表