蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 1104|回复: 3
收起左侧

[其它] 洁净室

[复制链接]
发表于 2020-5-12 20:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
PCR实验室,室内送风来自组合式风柜,其次室内装有风机盘管(室内取风,降温后送到室内的那种),送风口并未安装高效,我很纳闷,这PCR室设计到底是不是洁净区,求大神解惑
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2020-5-12 20:55:01 | 显示全部楼层
PCR也要洁净区?没有吧,你们这个不是
回复

使用道具 举报

大师
发表于 2020-5-13 08:41:29 | 显示全部楼层
如果网管严密,送风口有高效,是没问题的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-5-14 15:44:54 | 显示全部楼层
liuchaons 发表于 2020-5-12 20:55
PCR也要洁净区?没有吧,你们这个不是

PCR区应该定义的洁净度是哪一级别
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-9 06:06

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表