[复制链接]
药徒
发表于 2019-11-28 09:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金币
GMP法规的附录一七十条:在验证和生产过程中,用于监测或记录的温度探头与用于控制的温度探头应当分别设置,设置的位置应当通过验证确定,请问这两种温度探头是什么区别?

最佳答案

查看完整内容

监测记录探头的作用是实时进行监测并记录下你的腔体中的温度情况,而控温探头是根据温度情况来控制升温或者停止升温的探头,反馈到的地方或者说目的不一样。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-28 09:37:50 | 显示全部楼层
监测记录探头的作用是实时进行监测并记录下你的腔体中的温度情况,而控温探头是根据温度情况来控制升温或者停止升温的探头,反馈到的地方或者说目的不一样。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-11-28 09:47:51 | 显示全部楼层
个人理解:监测或记录的温度探头是在灭菌腔体中的,用于实时监测灭菌温度用,而用于控制的温度探头是在夹层内,用于控制设备运转的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-28 10:16:20 | 显示全部楼层
两个探头是防止如果探头坏了或者不准造成达不到灭菌效果,两个探头直接可以看做是互相监控的,两者相差多要分析设备原因的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-11-28 12:34:15 | 显示全部楼层
也就是双探头,可以在一根探头里面使用双探头也可以单独使用单个探头,一个负责主屏幕上显示的温度控制,一个连接到打印机,这样更有对比性
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2019-11-28 13:10:19 | 显示全部楼层
Farman 发表于 2019-11-28 09:59
监测记录探头的作用是实时进行监测并记录下你的腔体中的温度情况,而控温探头是根据温度情况来控制升温或者 ...

比较到位
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2021-4-22 11:13:24 | 显示全部楼层
一个是监测灭菌腔内的实际温度,一个是控制设备升降温的,相当于就是一个是记录数据,一个是带控制温度的功能
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2022-8-15 20:26:10 | 显示全部楼层
感谢楼主,谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-13 18:30

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表