菌种制备区为D级洁净区,菌种制备采用D+A(洁净工作台),那么各位觉得整个环境的消毒采用什么方式比较好?1、消毒剂消毒,2、紫外杀菌,3、臭氧消毒。考虑菌种基因突变的问题。各位觉得怎么样合适????现在采用操作前对接种室紫外杀菌和洁净工作台杀菌。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2019-6-23 13:05:58 | 显示全部楼层

{:soso__3669389859068460655_4:}
回复

使用道具 举报

发表于 2022-5-20 08:50:26 | 显示全部楼层
消毒剂和紫外。臭氧熏蒸是用在长期不生产后再次生产前的空气消毒吧,要是生产一次就臭氧熏蒸一次太奢侈
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2022-5-20 08:58:28 | 显示全部楼层
建议使用生物安全柜,用净化工作台的操作时错误的,净化工作台工作原理是向外吹风,你还在空调系统内进行菌落容易分布在整个洁净区造成了相应污染,若是黑曲含有孢子类的这样去除特别麻烦。