我们公司的纯化水系统是去年8月份做的验证,现在纯化水储罐损坏,需要更换一个新的储罐,除了FAT、SAT外,纯化水系统还需要重新验证吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-2 17:00:08 | 显示全部楼层
建议重新做验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-2 17:29:20 | 显示全部楼层
IOQ可以只做部分相关的,PQ要重新做。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-2 18:07:52 | 显示全部楼层
更换储罐,找出可能受到影响的地方。然后安装和运行只对有影响的部分进行确认,比如内表面的抛光呀什么
然后进行PQ验证
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-2 19:42:27 | 显示全部楼层
先走变更,然后再来个风险评估 在把I O PQ做一下把。安心
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2019-4-3 08:16:00 | 显示全部楼层
分配系统要重新做钝化,做喷淋效果确认,属于关键设备更换,需要重新做分配系统的确认。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-3 08:43:37 | 显示全部楼层
储罐相关的IOQ应该要重新做,分配系统用风险评估的方式确认需要做的地方,然后PQ需要整体重新走一遍了。个人拙见
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-6 09:17:28 | 显示全部楼层
重新做验证吧,反正离你的验证周期没几个月了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2019-4-12 13:25:09 | 显示全部楼层
谢谢各位的建议
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2019-4-12 15:45:49 | 显示全部楼层
重新确认,什么材质确认、液位功能确认、清洗确认等等再来一次。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 21:19

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表