《药品生产质量管理规范(2010年修订)》中
第四十八条 应当根据药品品种、生产操作要求及外部环境状况等配置空调净化系统,使生产区有效通风,并有温度、湿度控制和空气净化过滤,保证药品的生产环境符合要求。
意味着取消了98版的温度18-26度,湿度45%-65%的限制,但洁净区还是必须有温度、湿度的控制。
GMP实施指南-厂房设备》中
1.1.2  一般技术要求
生产工艺对温度和湿度无特殊要求时,空气洁净度 A级、B 级的医药洁净室(区)温度应为 20-24℃,相对湿度应为 45%-60%;空气洁净度 D级的医药洁净室(区)温度应为 18-26℃,相对湿度应为 45%-65%。
人员净化及生活用室的温度,冬季应为 16-20℃,夏季为 26-30℃。
实施指南中给定的建议控制范围,但温湿度控制的原则是什么?
《GMP 实施指南-无菌制剂》中
P.63 环境的温湿度也可能是产品物理化学特性的风险因素。
P.64温湿度,主要影响产品特性和操作人员的舒适度进而影响人员对环境的微粒释放。
所以洁净区的温湿度控制从两个方面进行考虑:
产品特性的要求和操作人员的舒适度。
而这两个方面中人体的舒适度带有主观的因素,不好确定,但产品的特性可以根据产品的剂型和工艺规程中规定的温湿度范围要求进行控制。
5.1  空调净化系统(HVAC)的
F.  监控
公用工程和生产工艺监控的理念是监控应能监测、控制和记录 GMP关注的或对产品质量有直接影响的关键参数。
HVAC 系统的关键参数如:
  压差
  空气微粒数
  空气微生物数和其他环境微生物污染情况
  层流系统的空气流速
  温湿度
其中压差、空气微粒数、微生物污染数、层流系统空气流速系 GMP明确规定的项目。
温湿度对产品质量的影响与产品特性密切相关。
监测应能定期(或连续)地测量某一参数,以确保其能符合预定标准。
记录则是以预定的周期将测量的数据以文件形式保存,以供日后查询。
这里可以理解为温湿度对产品的影响与产品特性相关,并不是GMP中明确规定需要监控的项目。可以通过自动控制系统进行连续的记录,但是否需要监控(监测+控制)可以根据企业进行评估是否对产品质量有直接影响的关键参数,并制定内部文件规定相应的控制标准和控制方法。
虽然在实施指南中没有看到高湿度导致微生物滋生对产品的影响,但我认为可以在如消毒验证中或空间消毒验证中加入企业制定的最高湿度情况下的消毒效果验证。以确认企业制定的湿度要求过高导致环境微生物滋生对产品的污染。

点评

取消了98版的温度18-26度,湿度45%-65%的限制,但洁净区还是必须有温度、湿度的控制。 并不是取消,只是不做硬性的规定,可以进行参考的  发表于 2012-7-20 06:53

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
hengjiang + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

药生
发表于 2012-7-19 23:06:16 | 显示全部楼层
汇总的不错,更支持这种原创的理解!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-19 23:08:35 | 显示全部楼层
医药洁净厂房设计规范也是强制性的法规
大家尽可能满足设计要求吧
最后还要:温湿度对环境洁净度、人员舒适度、产品质量的影响进行风险评估

回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-19 23:09:16 | 显示全部楼层
这些资料是否支持我将洁净区现在的18-26度和低于65%的湿度标准修订。我们生产液体制剂。希望各位同仁提出自己的意见或做法。
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-19 23:10:11 | 显示全部楼层
仓储条件必须满足要求,这是毫无疑问的
楼主总结的比较到位,法规之精髓理解透彻
感谢!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-19 23:40:10 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-19 23:08
医药洁净厂房设计规范也是强制性的法规
大家尽可能满足设计要求吧
最后还要:温湿度对环境洁净度、人员舒 ...

是GB 50457-2008吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-27 13:24:17 | 显示全部楼层
理解到位,主要是透彻
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-27 15:44:38 | 显示全部楼层
确实花了功夫整理的,这样的帖子要顶哦!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-27 15:51:34 | 显示全部楼层
温湿度的控制,除非产品的特殊要求,否则以人员舒适度来控制
老外研究认为,当操作人员处于不舒适状态时,其散发的微粒数将会大大增加

点评

同意此观点,确实是及时没有明确说明,也还是要遵守相应要求的  详情 回复 发表于 2012-8-27 16:07
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-8-27 15:51:49 | 显示全部楼层
坚决支持原创分享,谢谢!!
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2012-8-27 16:07:12 | 显示全部楼层
sakura416 发表于 2012-8-27 15:51
温湿度的控制,除非产品的特殊要求,否则以人员舒适度来控制
老外研究认为,当操作人员处于不舒适状态时, ...

同意此观点,确实是及时没有明确说明,也还是要遵守相应要求的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-1-5 20:34:02 | 显示全部楼层
由于北方季节性 湿度相差较大  同时考虑成本   我考虑是否可以把湿度控制在40-70    大家有什么意见?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-2-7 20:34:32 | 显示全部楼层
值得借鉴学习。
回复

使用道具 举报

发表于 2013-4-21 14:18:52 | 显示全部楼层
总结到位,有收获
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2018-5-16 08:16:15 | 显示全部楼层
我们公司打算将洁净区的温湿度控制在10-30℃,湿度控制在40-70%,这样做合规吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-19 11:05:55 | 显示全部楼层
赞。透彻理解和解读法规背后的意义。
回复

使用道具 举报

发表于 2023-12-21 09:50:42 | 显示全部楼层
非常有帮助!感谢各位大佬的讨论
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2024-10-5 16:10:44 | 显示全部楼层
洁净区温湿度均匀度有要求吗
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 05:41

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表