你们的反渗透膜是怎么清洗的,能讨论讨论吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2011-6-13 13:42:40 | 显示全部楼层
打开清洗水箱的加水阀,然后关闭反渗透的储水阀,启动系统,让其制水,将纯水加入清洗水箱,直到所需位置
打将清洗药剂柠檬酸加入清洗水箱,并搅拌均匀,然后用氨水调节PH值为4左右即可。
将各阀门调整至循环药洗状态,然后启动清洗泵,系统开始循环药洗RO膜。但前2分钟将其纯水排放阀、浓水排
放阀均打开,以排掉原管路、 容器中的水,防止其稀释溶液,约2分钟后,将纯水加水阀、浓水清洗阀打开,
后关闭其纯水排放阀、浓水排放阀。
在循环药洗的前30分钟内,每隔5分钟检查一下清洗水箱内的PH值,应通过加柠檬酸或氨水使其PH值保证
3.5~4.5左右。
循环药洗1小时后可以浸泡1小时,然后再循环1小时,若污染较严重可延长循环药洗与浸泡的次数与时间。
将各阀门调整至药洗排放状态,然后启动清洗泵,系统开始药洗排放,直到清洗水箱内的溶液排尽。
将各阀门调整至清洗排放状态,然后启动原水,系统开始清洗清洁RO膜,30分钟左右停止。
将各阀门调整至系统正常运行状态,但刚开始其反渗透纯水阀排放打开,反渗透储水阀关闭,然后运行系统,在
低压力下运行30分钟左右后,逐步提高压力到正常工作状况,观察其产水水质,直到其产水水质满足使用要求。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2011-6-14 08:21:22 | 显示全部楼层
不多说了,够具体
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-17 15:48:00 | 显示全部楼层
学习了  谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2013-6-17 16:08:40 | 显示全部楼层
要根据膜的性质,和污染程度确定清洗药液的配制,和清洗时间