  纯化水系统的RO的脱盐率怎么规定标准呢
  因为我们计算脱盐率的方法是粗略的算法 (进水电导率-出水电导率)/进水电导率
  而我们SOP上写的标准是根据厂家给的资料标准是精确地标准脱盐率
  这样有时候粗略得到的脱盐率不合格标准了
  我问下我们这样规定脱盐率对吗
如果不对 应该怎么确立标准 如果对的 那应该怎么办呢 这种情况

回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-1 19:31:00 | 显示全部楼层
规定脱盐率的目的是什么?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-1 20:08:53 | 显示全部楼层
等答案看看
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-2 08:06:36 | 显示全部楼层
纯化水既不需要检测脱盐率,也没必要记录脱盐率,再说,脱盐率是个变量,为什么纠结?
期待高人指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 11:18:42 | 显示全部楼层
赞同楼上的观点,我只要保证我的水质合格就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 11:57:42 | 显示全部楼层
脱盐率不是膜的参数吗,这个只会在前期确认的过程中出现,在后期的纯化水验证过程中不需要体现的呀?
还有如果你真的要测脱盐率,可以跟膜的厂家或设备供应商联系,让他们提供些资料。因为纯化水系统中的膜都是成组装配的,测量时也需要一根一根的测试,肯定会需要一定的设备。
(我们以前会把膜拆下来送到厂家进行活化处理,之后会有相关的测试,具体是用什么设备,我不太清楚,求高人指点。)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-2 21:36:32 | 显示全部楼层
脱盐率是膜性能的一个体现啊,如果脱盐率下降过大,就说明膜被污垢堵住了,就要清洗啊
所以要监测的啊
所以要定一个标准的啊 表明膜性能的正常啊
厂家给的说明书上写的要监测脱盐率的啊 我们就是新的纯化水系统
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-2 21:55:16 | 显示全部楼层
要结果,不要过程!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-3 11:48:36 | 显示全部楼层
其实,脱盐率只是RO膜的性能体现,在使用过程中不用太注意它,只要每个根据进水电导率和出水电导率,计算一下,数据不要跟之前差别太大就没有问题啊,我觉得关注膜的话,注意有两个产水,一,回收率,二,进RO膜前压力。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-3 16:11:14 | 显示全部楼层
脱盐率是指膜的脱盐率,没搞懂你说的是什么意思,只要出水达标就OK了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-23 09:28

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表