发表于 2012-7-10 20:21:23 | 显示全部楼层
压差超出平常的状态,不可能只会影响到一个房间,相邻的房间都会影响到
一般来说,千万别随便调整风阀,会把整个系统调乱掉的,尤其是送风量等等,压差越调越乱
用手持式标准表现场检测,看看仪表是不是不准了
检查压差出现异常的相邻房间的绝对压差,看哪一个高了或者哪一个低了,看看回风是不是堵了,或者是不是哪个门关不严了
再看看回风VAV(如果有的话)是不是动作异常了
空调系统是不是突然换了过滤器了,或者新风滤网突然拆掉了
最终还要看你的系统是不是自动压差控制,才好判断
记住压差有高的,必定有低的,都是相对的

点评

专家就是专家,学习了!  详情 回复 发表于 2012-7-10 21:27
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 20:36:24 | 显示全部楼层
是不是称量间的除尘机没开?

点评

某个压差突然升高,与某个排风机突然停了也有关系 类似于我上面说的,回风堵了 我们就有一次,回风滤布跑到回风支管去了,正好堵掉回风调节阀 还有一次是回风VAV采样管掉了 当然了还有排风机无故突然停了 还有一  详情 回复 发表于 2012-7-10 22:04
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-10 21:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-10 20:21
压差超出平常的状态,不可能只会影响到一个房间,相邻的房间都会影响到
一般来说,千万别随便调整风阀,会 ...

专家就是专家,学习了!
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-10 22:04:00 | 显示全部楼层
阿宝-振东 发表于 2012-7-10 20:36
是不是称量间的除尘机没开?

某个压差突然升高,与某个排风机突然停了也有关系
类似于我上面说的,回风堵了
我们就有一次,回风滤布跑到回风支管去了,正好堵掉回风调节阀
还有一次是回风VAV采样管掉了
当然了还有排风机无故突然停了
还有一次是新风滤网堵得较厉害,更换时一拆掉,送风量突然大增,压差普遍偏高,一会儿自动控制就调好了
所以贸然调整阀门,不是最好的办法,往往使问题更大


回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-11 07:09:10 | 显示全部楼层
楼主不必惊慌,作为口服固体制剂不用搞的像无菌一样管理,真的不用把压差的作用估计的过高,除非你这个区域是很关键的区域,压差的确很有作用,我相信这在大多数企业都会经常遇到的问题,原因有很多:
1、首先检查一下你那个压差计是不是有问题?
2、查看一下相邻房间的压差
3、立即查看一下空调系统,也许有堵的,也许有漏的,如果你不是自控系统,其实也是不太容易调节的
    然后就偏差吧。。。。CAPA。。。。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-14 20:28:35 | 显示全部楼层
大才子 发表于 2012-7-11 07:09
楼主不必惊慌,作为口服固体制剂不用搞的像无菌一样管理,真的不用把压差的作用估计的过高,除非你这个区域 ...

大才子,谢谢你。让我找着方向。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-14 20:33:03 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-10 20:21
压差超出平常的状态,不可能只会影响到一个房间,相邻的房间都会影响到
一般来说,千万别随便调整风阀,会 ...

谢谢,我会逐一思考求证的,虽然这事过去好多天了,但大家的建议更重要的是让我学到很多。

点评

理论与猜测,有待于您的实践检验  详情 回复 发表于 2012-7-14 21:43
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-14 21:43:37 | 显示全部楼层
环佩 发表于 2012-7-14 20:33
谢谢,我会逐一思考求证的,虽然这事过去好多天了,但大家的建议更重要的是让我学到很多。

理论与猜测,有待于您的实践检验
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-14 21:44:51 | 显示全部楼层
莫急,莫急!千万别采取紧急措施!{:soso_e113:}
回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-15 10:04:33 | 显示全部楼层
超出10pa很正常的吧
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-21 22:21:55 | 显示全部楼层
环佩 发表于 2012-7-14 20:28
大才子,谢谢你。让我找着方向。

多多交流,
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2012-7-22 17:10:35 | 显示全部楼层
liguangda123 发表于 2012-7-14 21:44
莫急,莫急!千万别采取紧急措施!

?????
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-22 18:21:21 | 显示全部楼层
看到各位大侠的回复很精彩。
补充一点:对于定风量控制压差的洁净区,保持设计压差是很困难的。所以,新版GMP实施后,压差控制方式也在变化。

点评

定风量确实很难控制压差,开门、关门、开排风、关排风、开层流、关层流、开机、停机,风吹草动都会变。 依靠送风变风量,换气次数就会变 所以依靠回、排风自动切换、回风变风量控制,应该算是比较科学的方法了  详情 回复 发表于 2012-7-22 19:03
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-22 19:01:08 | 显示全部楼层
我们也常出现这种情况,像在做无菌产品时,洗瓶用的是注射用水,如果为了保证压差,关小回风口,那换气次数达不到,房间就会非常热

点评

关小回风,不会影响换气次数吧 换气次数只与送风量有关啊  详情 回复 发表于 2012-7-22 19:17
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-22 19:03:01 | 显示全部楼层
freda 发表于 2012-7-22 18:21
看到各位大侠的回复很精彩。
补充一点:对于定风量控制压差的洁净区,保持设计压差是很困难的。所以,新版 ...

定风量确实很难控制压差,开门、关门、开排风、关排风、开层流、关层流、开机、停机,风吹草动都会变。
依靠送风变风量,换气次数就会变
所以依靠回、排风自动切换、回风变风量控制,应该算是比较科学的方法了
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-22 19:06:53 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-22 19:03
定风量确实很难控制压差,开门、关门、开排风、关排风、开层流、关层流、开机、停机,风吹草动都会变。
...

建议石头版主就这方面再开个新帖,一定很热闹.

点评

https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38108有一篇专门论述 难道要把图纸共享一下? 似乎也可以 大家都要我解释如何实现乱流B级洁净度,可是我贴了B级空调系统的图纸,也没多少人真正去看  详情 回复 发表于 2012-7-22 19:15
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-22 19:15:55 | 显示全部楼层
freda 发表于 2012-7-22 19:06
建议石头版主就这方面再开个新帖,一定很热闹.

https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38108有一篇专门论述
难道要把图纸共享一下?
似乎也可以
大家都要我解释如何实现乱流B级洁净度,可是我贴了B级空调系统的图纸,也没多少人真正去看
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-22 19:17:27 | 显示全部楼层
雨花石 发表于 2012-7-22 19:01
我们也常出现这种情况,像在做无菌产品时,洗瓶用的是注射用水,如果为了保证压差,关小回风口,那换气次数 ...

关小回风,不会影响换气次数吧
换气次数只与送风量有关啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2012-7-22 19:20:15 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2012-7-22 19:15
https://www.ouryao.com/forum.php?mod=viewthread&tid=38108有一篇专门论述
难道要把图纸共享一下?
:l ...

你发的这个帖子,我回复了。也预见到肯定会成为一个很冷的帖子。

点评

纯技术的东西,是工程人员应该关心的  详情 回复 发表于 2012-7-22 19:22
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2012-7-22 19:22:13 | 显示全部楼层
freda 发表于 2012-7-22 19:20
你发的这个帖子,我回复了。也预见到肯定会成为一个很冷的帖子。

纯技术的东西,是工程人员应该关心的
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-26 06:59

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表