蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 3779|回复: 20
收起左侧

[确认&验证] 洁净室空气净化系统验证

[复制链接]
发表于 2017-11-12 15:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问洁净室空气净化系统的风量平衡怎么算?谢谢啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-12 15:52:12 | 显示全部楼层
帖子围观中
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-12 15:52:55 | 显示全部楼层
我也挺想知道的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-12 16:07:44 | 显示全部楼层
我们做的是回风量和新风量之和与总送风量的差值比小于百分之一。这个我个人认为这个标准出自空调厂家提供的空调机组漏风率小于百分之一,如果有大神懂得求讲解一下空调平衡率。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-12 16:59:10 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2017-11-12 16:07
我们做的是回风量和新风量之和与总送风量的差值比小于百分之一。这个我个人认为这个标准出自空调厂家提供的 ...

回风量和新风量的数值都是怎么出来的?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-12 17:06:22 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-11-12 16:59
回风量和新风量的数值都是怎么出来的?

新风回风还有总送风都是实测,用风速仪测风速然后计算得出。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-12 19:18:33 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2017-11-12 17:06
新风回风还有总送风都是实测,用风速仪测风速然后计算得出。

逐个支管风口测的,还是在主风管测的?这种结果的准确度是不是不高啊
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 08:40:06 | 显示全部楼层
小菜 发表于 2017-11-12 16:07
我们做的是回风量和新风量之和与总送风量的差值比小于百分之一。这个我个人认为这个标准出自空调厂家提供的 ...

你们没有直排?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 10:33:18 | 显示全部楼层
东北以东 发表于 2017-11-12 19:18
逐个支管风口测的,还是在主风管测的?这种结果的准确度是不是不高啊

都是主风管测的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 10:35:22 | 显示全部楼层
制药初学者 发表于 2017-11-13 08:40
你们没有直排?

有直排风,但是理论上直排风量等于新风量。在风量平衡计算上如果加上直排风量没法加呀。加上的话公式如何定呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 16:18:25 | 显示全部楼层
新风=排风+渗透;送风=回风+排风+渗透。这是空调风系统设计的平衡关系,设计时会有相应的计算数值,但与最终调试完成后的数值是会有差距的。按风速测试的实际值也肯定有误差。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-13 16:41:10 | 显示全部楼层
这个计算主要是设计阶段,平衡公式如我楼上所说。实际生产中更关注换气次数、风速和压差。
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-11-13 19:37:04 | 显示全部楼层
我好奇,你做系统验证,计算这个干吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 21:29:30 | 显示全部楼层
这个是风量平衡设计,在洁净室施工前设计时就应该出来的,竣工资料里面应该有,没有风量平衡设计计算图,不可能吧?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 21:30:22 | 显示全部楼层
补充一下,有这个资料,后面的验证才能有标准数据对照
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-13 22:07:42 | 显示全部楼层
首先确定房间压差,按照洁净度及房间计算好送风量,根据压差计算出房间的回风量后,得出排风量和补新风量
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 22:31:32 | 显示全部楼层
dzprc1 发表于 2017-11-13 22:07
首先确定房间压差,按照洁净度及房间计算好送风量,根据压差计算出房间的回风量后,得出排风量和补新风量

这个是今年刚加的,我们也觉得不太正确,就说是这个标准1%,我们也认为很难达到,如果只计算空调机组,这个标准是没问题的,关键是经过洁净室后不可能达到这个标准,我们用的公式是:(总送风-回风-新风)/总送风。很难理解。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 22:32:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-15 16:29:16 | 显示全部楼层
你把平面图发给我,有空我给你做一个 计算案例给你看看ldq@dzprc.com
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-11-15 16:30:18 | 显示全部楼层
只作参照,不能保证准确
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-25 15:22

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表