蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2125|回复: 4
收起左侧

[胶囊剂] 软胶囊剂型保健食品公用工程启停

[复制链接]
药徒
发表于 2017-9-30 09:20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
以前是做无菌制剂的,但是公司现在要开展软胶囊剂型的保健食品,请教大家公用工程水系统和空调系统如何开启,有人说白天开晚上停即可,如果验证合格会被认可么,还有环境空间消毒周期,如臭氧消毒,请问大家的做法有哪些,有什么参考依据么。感谢大家!
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-30 13:34:17 | 显示全部楼层
大神帮讨论下
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-9-30 14:29:05 | 显示全部楼层
你好,我是做软胶囊的,你提的两个问题一般在软胶囊这一行业比较少人回去纠结的这个问题,一般由于工艺特性,软胶囊一般都会连开,三班倒以及连续生产至月度任务完成为止。
如果真要停,纯化水要做验证,,设备洁净度要做验证(压丸机,转笼等),停机前内容物要做充氮气保存,胶液要算好时间保温(这非常关键),这些都是能解决的。
重点是环境要做有效性验证,软胶囊车间不能随便臭氧,因为软胶囊不像片剂那样随时可以封口装袋,软胶囊是需要很长时间干燥的,不管你是多转笼干燥还是上托盘,过程中干燥间的空调、除湿设备都是不能停的,转笼间转笼风机、转笼也是不能停的。如果软胶囊硬度不够就收会产生粘连变形,粘连的话只能榨油返工,无法恢复的。
如果验证做不下来,超过你们的内控期限那还得臭氧,臭氧前还得把丸子收了,料斗要用石蜡油液封把孔都封好,臭氧完转笼、托盘等跟丸子接触的设备、器具都要洗或用酒精擦,想想都觉得麻烦。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-9-30 16:13:21 | 显示全部楼层
waeicwh 发表于 2017-9-30 14:29
你好,我是做软胶囊的,你提的两个问题一般在软胶囊这一行业比较少人回去纠结的这个问题,一般由于工艺特性 ...

感谢 受教了 非常感谢
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-7 18:56:26 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-22 14:39

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表