蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 5895|回复: 5
收起左侧

[空调系统] 臭氧发生器工作电流?

[复制链接]
药徒
发表于 2017-5-22 22:28:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
臭氧浓度持续性验证确认电流值为10A,日常监测应≥10A吗?但是验证时是新购的臭氧发生器,随着臭氧模块的损耗,浓度会衰减,电流值会变小把?所以直接定验证时的检测电流合适吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-23 08:20:12 | 显示全部楼层
你这一段话说的乱七八糟的

1、设备验证就设备验证,臭氧浓度持续性验证确认是什么鬼。。。
2、臭氧的工作电流在设备说明书里能查到,看一下你的10A是不是这么来的
3、那叫日常记录,臭氧发生器运行记录或者叫臭氧消毒记录
4、设备使用时间变长,放电管什么的电气元件会老化,电流会减弱。验证时是确认臭氧发生器电流表显示电流与说明书上工作电流范围之内。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-5-23 13:23:27 | 显示全部楼层
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 10:47:41 | 显示全部楼层
电流不怎么合适,建议用臭氧的检测仪,放在系统最远端的房间,推荐性价比合适的有沃赛特科技
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-5-24 10:55:52 | 显示全部楼层
现在的检查员对于臭氧设备的电压和电流还是很关注的。电压和电流的变化可能会导致你电离管的工作效率下降,所以,我认为这个电流值还是要留着的。不管何时不合适,也是对你设备的一个评估吧。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-5-24 14:34:52 | 显示全部楼层
电流会根据时间和电压有所变动,可以作为一个参考值
臭氧产量则是受多方面影响,验证效果最好还是检测浓度和菌落数
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-9-20 20:34

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表