各位老师好:
    公司净化车间年限较久,目前多个功能间和走廊公用一个回风竖管,功能间内压差过高,想通过增加功能间内回风口面积,增加排风量(送风已调到最低换气次数限),该如何计算需增加风口的面积?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-16 10:56:20 | 显示全部楼层
还是交给专业人吧
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-16 10:57:06 | 显示全部楼层
各位老师求教
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-16 11:25:14 | 显示全部楼层
空调主电机不是变频的??把主电机转速降下来不是可以?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-16 11:29:26 | 显示全部楼层
压差高是平时还是正常工作的时候都高,就是所有排风和设备的除尘都开的时候还高吗?建议检查下,还是从排风来考虑吧。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-16 11:31:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 qs36921358 于 2017-1-16 11:32 编辑
孩子他爸 发表于 2017-1-16 11:25
空调主电机不是变频的??把主电机转速降下来不是可以?

空调是变频的,但是功能间是共用一个回风管,为照顾压差,已经将功能间进风量调到最低限了,再降整体风量就不够了,现在想增加回风量,回风阀已经开到最大
回复

使用道具 举报

药师
发表于 2017-1-16 11:44:46 | 显示全部楼层
根据回风口的风速、风量计算需要的回风有效面积、长宽尺寸
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-16 11:54:11 | 显示全部楼层
加大洁净走廊送风
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:29:38 | 显示全部楼层
★风★ 发表于 2017-1-16 11:29
压差高是平时还是正常工作的时候都高,就是所有排风和设备的除尘都开的时候还高吗?建议检查下,还是从排风 ...

车间内没有大型设备,就是平时工作时压差就高,主要是功能间对走廊,功能间和走廊都是共用回风管,所以调节回风阀已经没用了,就像扩功能间的回风口,增大回风,不知道如何计算扩大面积
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:30:32 | 显示全部楼层
lucasio 发表于 2017-1-16 11:54
加大洁净走廊送风

增加的话,对另外一套独立的空调的缓冲间压差就不对了,好纠结的
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:30:54 | 显示全部楼层
石头968 发表于 2017-1-16 11:44
根据回风口的风速、风量计算需要的回风有效面积、长宽尺寸

石老师能否提供具体的公式或者参考文献?
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:59:01 | 显示全部楼层
各位老师有具体的回风口面积 回风量和压差之间的公式吗
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-16 13:20:38 | 显示全部楼层

           房间体积*换气次数
风口面积=-------------------
              风速*3600
一般是用单层百叶可开带网回风口,由于百叶是斜的,所以所选面积肯定要大于算出来的面积,否则实际的进风面积就会偏小,从而影响出风风量及风速
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-16 13:48:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 Mr杨 于 2017-1-16 13:52 编辑

共用回风竖管?  单个房间另设回风阀吗? 若是回风阀不单设基本达不到, 你们洁净区压差过高与共用回风竖管估计有很大关系。   你可以查阅正压风量的计算公式,一般送风量-回排风量=正压风量(50-500+都有,2.5-20Pa)
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2017-1-16 14:42:10 | 显示全部楼层
先测回风竖管的面积够不?管道中的负压够不?排除回风管上有阀门关闭或过滤器堵塞
楼上给的计算公式就是正确的,然后用回风量除以2(回风风速),再除以3600,就得出回风风口的面积了,一般回风口的尺寸是有标准的,而且要和风管尺寸匹配
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2017-1-22 09:10:21 | 显示全部楼层
我分析你的主要原因是冬夏季和过渡季新风阀开度没有调整,新风比过大了,新风量过大回风量自然就小了,冬夏季可以适当小些,以便节能;另外,既然操作间与走廊共用了回风竖管,若非改造没法改变,单纯增加操作间回风口面积估计效果不大,你可以将走廊的回风口可调百页关小些,操作间保持全开,试试看;
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  京ICP证150354号  互联网药品信息服务证书编号: (京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2024-11-11 18:44

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表