   GMP要求更衣后静态级别其相应洁净区的洁净级别一致


   1、为什么强调要静态级别一致。


   是不是比如操作间是C级,由于C级的动态监测数据与D级静态要求一致的,所以更衣后的级别D级就可以了



   2、由于同层的洁净区内只有一个操作间工艺需要C级,设计时能否:D级更衣----D级走廊----再更衣---C级操作间。


   还是必须设计为:C级更衣----C级走廊----C级操作间,这样的话C级走廊相对于其他D级操作间,


   所有门开向都必须向走廊开启了,会带来什么其他问题吗?
  
   希望大侠赐教!!
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 06:49:03 | 显示全部楼层
1.更衣时产生微粒多,对环境扰动大。2.可以的,我以前公司就是更衣~D级走廊~C级更衣
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 08:01:40 | 显示全部楼层
应该可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 08:28:59 | 显示全部楼层
应该是可以的
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 08:59:05 | 显示全部楼层
看剂型的风险
片剂没问题
容易染菌的剂型,建议高等级设计
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 09:01:20 | 显示全部楼层
更衣后的房间级别和你里面房间级别保持一致的原因是为了保护你里面的环境,如果你们生产的产品不是特殊产品,例如细胞毒性的,压差应该是里面房间最高,然后依次向外。另外一个问题,你说只有一个房间是C级,其他都是D级,那么你C级和D级之间是直接连通的吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 09:03:18 | 显示全部楼层
还有你不能只看粒子的数据,D级是不测动态数据的,而且沉降菌和浮游菌的指标也不一样
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-12-7 09:11:58 | 显示全部楼层
个人认为是静态达到操作同级别;动态可以低于操作间级别。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-12 10:16:09 | 显示全部楼层
51939850 发表于 2016-12-7 09:01
更衣后的房间级别和你里面房间级别保持一致的原因是为了保护你里面的环境,如果你们生产的产品不是特殊产品 ...

现有设计是与洁净走廊d级相通。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-4 20:17

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表