蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 2090|回复: 12
收起左侧

[冻干] 洁净区负压

[复制链接]
药徒
发表于 2016-9-22 16:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果洁净区产尘间里面有个A级层流罩,那么这个房间还能是负压吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 16:38:27 | 显示全部楼层
整个产尘间都满布层流么,如果不是的话,调整进排风,应该可以做到产尘间相对负压
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-9-22 16:26:28 | 显示全部楼层
如果是负压,那层流的风不就被破坏了吗?

点评

怎么就能破坏了?产尘间相对于外面是负压,但不代表产尘间内部是负压啊  详情 回复 发表于 2016-9-22 22:02
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-22 16:31:10 | 显示全部楼层
会不会是设计的问题啊?我个人认为,这样肯定是不行的。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 16:38:49 | 显示全部楼层
不能是负压的吗?层流罩没有水晶帘之类的保护吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 18:56:41 | 显示全部楼层
韶光换 发表于 2016-9-22 16:38
不能是负压的吗?层流罩没有水晶帘之类的保护吗?

是用  水晶帘~~~
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 19:27:48 | 显示全部楼层
可以实现的
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-22 20:11:04 | 显示全部楼层
为什么不能是负压
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 21:50:52 | 显示全部楼层
产尘间应该是负压,关键是送风口和排风口位置的设计,层流罩下侧一般也设置有单独排风口。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-22 22:02:34 | 显示全部楼层
我的大大世界 发表于 2016-9-22 16:26
如果是负压,那层流的风不就被破坏了吗?

怎么就能破坏了?产尘间相对于外面是负压,但不代表产尘间内部是负压啊
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-23 07:43:49 | 显示全部楼层
Jopper 发表于 2016-9-22 18:56
是用  水晶帘~~~

那让层流罩相对于产尘间内部是正压不就ok啦
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-23 09:23:28 | 显示全部楼层
A级层流房间当然可以根据工艺需要设成负压,负压也不会破坏层流。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-3 18:52:09 | 显示全部楼层
感谢蒲友,谢谢分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-7-3 07:26

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表