    我公司是一家原料药生产企业,目前质量检测部设有微生物检测室和阳性菌室两个洁净区。但是两个区域共用一台净化空调机组,阳性菌室是全排风,并相对负压,它的缓冲间是要回风的。微生物检测室是要回风的。按照要求阳性对照和微生物限度检查要分开设置。目前我公司这样的情况是否符合要求,如果有问题的话,怎样整改?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-18 10:10:44 | 显示全部楼层
共用一套空调净化机组没有问题的,但是二更和走廊都不能共用
回复

使用道具 举报

药生
发表于 2016-9-18 10:37:04 | 显示全部楼层
虽然说一般是阳性室对微生物检测可能造成污染。
但是由于微生物室是回风使用的,同时又是同一台空调机组的,某一天微生物室对阳性室造成污染了,阳性做出异常了怎么办?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-18 10:56:54 | 显示全部楼层
可亲可爱 发表于 2016-9-18 10:37
虽然说一般是阳性室对微生物检测可能造成污染。
但是由于微生物室是回风使用的,同时又是同一台空调机组的 ...

风评了吗?这个风险真的大到不可接受吗?
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-9-18 11:01:21 | 显示全部楼层
个人觉得,风评也难打动检查官。这个确实风险太大。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-19 07:55:20 | 显示全部楼层
最好阳性空调机组单设