蒲公英 - 制药技术的传播者 GMP理论的实践者

搜索
查看: 4597|回复: 10
收起左侧

[其他] 求助:洁净区粉尘处理

[复制链接]
药徒
发表于 2016-4-9 16:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎您注册蒲公英

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
    小弟新到一个单位,现在有个洁净区车间,粉碎一个产品粉尘情况非常严重,现在回风里面基本全部表面粘附粉尘,关键是这个玩意非常有营养,机组已经出现污染了,现在使用一段时间后已经出现产品细菌霉菌不可计数的情况,(因为产品特殊不能马上换粉碎机),各位,能不能在风管粉尘的处理,空调系统的粉尘处理上给小弟一点建议?谢谢
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-9 17:03:39 | 显示全部楼层
难道粉碎机没除尘、吸尘配套设备?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-4-9 17:17:08 | 显示全部楼层
对于粉尘较大的洁净区,一般采用两种措施,加装独立排风、安装捕尘器,房间的风最好不要返回空调系统。
回复

使用道具 举报

药士
发表于 2016-4-9 17:37:59 | 显示全部楼层
产尘源的改善或解决才是关键,回风口之后的管道,清洁实在太难了,基本不要考虑了。
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-9 17:49:36 | 显示全部楼层
红茶. 发表于 2016-4-9 17:37
产尘源的改善或解决才是关键,回风口之后的管道,清洁实在太难了,基本不要考虑了。

我也深深的感受到前期设计不力带来的工作压力,除尘的匹配性真行不佳。
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-9 18:28:22 | 显示全部楼层
为啥不采用直排,独立空调呢
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-9 19:04:33 | 显示全部楼层
绿水风凉 发表于 2016-4-9 18:28
为啥不采用直排,独立空调呢

这个想法我也只有在改造时候实现下了,不过产品价值比较高,可能要考虑下。空调是独立的!就是车间在一楼,湿度什么的控制比较难
回复

使用道具 举报

药徒
 楼主| 发表于 2016-4-9 19:14:42 | 显示全部楼层
缘来就是你 发表于 2016-4-9 17:03
难道粉碎机没除尘、吸尘配套设备?

我去看过了没有匹配的吸尘系统,车间机修改了一套,但是收集量不够,但是粉尘通过回风影响了整个系统
回复

使用道具 举报

药徒
发表于 2016-4-10 10:14:51 | 显示全部楼层
有粉尘的话,首先考虑排风除尘,目前在未改造的情况下,建议在回风处加装过滤网。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-23 09:40:10 | 显示全部楼层
除尘、吸尘配套设备,目前在未改造的情况下,建议在回风处加装过滤网。
回复

使用道具 举报

药神
发表于 2023-5-7 12:12:39 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

×发帖声明
1、本站为技术交流论坛,发帖的内容具有互动属性。您在本站发布的内容:
①在无人回复的情况下,可以通过自助删帖功能随时删除(自助删帖功能关闭期间,可以联系管理员微信:8542508 处理。)
②在有人回复和讨论的情况下,主题帖和回复内容已构成一个不可分割的整体,您将不能直接删除该帖。
2、禁止发布任何涉政、涉黄赌毒及其他违反国家相关法律、法规、及本站版规的内容,详情请参阅《蒲公英论坛总版规》。
3、您在本站发表、转载的任何作品仅代表您个人观点,不代表本站观点。不要盗用有版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、请认真阅读上述条款,您发帖即代表接受上述条款。

QQ|手机版|蒲公英|ouryao|蒲公英 ( 京ICP备14042168号-1 )  增值电信业务经营许可证编号:京B2-20243455  互联网药品信息服务资格证书编号:(京)-非经营性-2024-0033

GMT+8, 2025-3-21 06:18

Powered by Discuz! X3.4运维单位:苏州豚鼠科技有限公司

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

声明:蒲公英网站所涉及的原创文章、文字内容、视频图片及首发资料,版权归作者及蒲公英网站所有,转载要在显著位置标明来源“蒲公英”;禁止任何形式的商业用途。违反上述声明的,本站及作者将追究法律责任。
快速回复 返回顶部 返回列表